Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш.

Обсуждается организация оперативного тока на ПС от АБ с ЩПТ и зарядно-подзарядным устройством, собственных нужд, ТН, ТТ и др.

Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш.

Сообщение Николай Рожков » Пт сен 17, 2010 08:51

Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш. Как они читаются?Подскажите литературу.
Изображение
Николай Рожков
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:13
Откуда: Казахстан, г. Уральск

Сообщение V_r » Пт сен 17, 2010 10:57

Литературу не подскажу, но как я понимаю расскажу

В крайних левом и правом столбцах указано наименование шинки (+EY1 , +EY2) , а по центру названия ячеек по котором эти шинки могут проходить.
Если в ячейке присутствует шинка, то напротив нее стоит ТОЧКА, а если нет то соответственно ее нет.
В 12-й ячейки на некоторых шинка стоят ключи для резервирования шинок между первой и второй СШ.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш.

Сообщение Николай Рожков » Пт сен 17, 2010 13:16

В продолжение темы. Как запитываются шинки оперативного тока: шлейфом от первого шкафа, первый шкаф от ШУОТа и ЩПТ или у каждого шкафа шинки питаются от ЩПТ и ШУОТа? Никак не могу разобратся.

Изображение
Схема подключения кабелей отходящей линии 1СШ


Изображение
Монтажная схема линия к двигателю
Николай Рожков
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:13
Откуда: Казахстан, г. Уральск

Сообщение V_r » Сб сен 18, 2010 07:03

На схеме нарисован один кабель 7х2.5 от ШУОТ который питает шинки оперативного тока. Я думаю что на вторую СШ идет такой же кабель. У ШУОТа по идее должно быть два ПЗУ которые работают на ощие шины ШУОТа от которых и запитаны Ваши шинки
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш.

Сообщение Anton777 » Пт окт 22, 2010 20:01

Шкаф оперативного тока (далее - ШОТ) «ExOn» предназначен для обеспечения бесперебойного питания постоянным током ответственных потребителей в условиях возможных отключений питающей сети.
Изображение
Информация в подробностях
http://www.electronmash.ru/product/shot/[/img]
Anton777
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 19:59
Откуда: 232

Монтажная схема шинок оперативного тока 1-2 с.ш.

Сообщение dut » Ср янв 19, 2011 18:14

Николай Рожков писал(а):В продолжение темы. Как запитываются шинки оперативного тока: шлейфом от первого шкафа, первый шкаф от ШУОТа и ЩПТ или у каждого шкафа шинки питаются от ЩПТ и ШУОТа? Никак не могу разобратся.

Понимаю, что мой ответ не своевременен, однако отвечу, так как в теме нет ни одного внятного разъяснения вопроса.
Шинки оперативного тока запитаны кабелем S2 от ШУОТа. Соединение шинок между соседними шкафами в ячейках 6-10кВ как правило выполняется жгутом. Запитывать шинки каждого шкафа отдельно от ШУОТа не имеет смысла-лишний расход кабеля,огромное число защитных аппаратов, да и это будут уже не шинки.Что касается ЩПТ-на данной схеме он оперативные шинки не питает, а питает силовые цепи шкафа(розетку, нагревательный элемент и преобразователь тока), причём переменным напряжением. Откуда напрашивается вывод, что это вовсе не щит постоянного тока ЩПТ, а щит собственных нужд ЩСН. Кроме того ШУОТ и ЩПТ в принципе одно и тоже, только первое частный случай, а второе-общий. Учитывая тот факт что в схеме подключения допущено ещё несколько ошибок-силовые цепи запитаны многожильным контрольным кабелем, в 1 контрольном кабеле объединены шинки управления, питания и блокировки, силовые цепи различного назначения пущены в контрольном кабеле -напрашивается вывод,что допущена элементарная ошибка при проектировании и вместо ЩСН проектировщик написал ЩПТ.