dut » Пт мар 18, 2011 11:14
Для Сириусов, выдержка из руководства по эксплуатации:
1.2.4 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)
1.2.4.1 Защита от ОЗЗ может быть реализована несколькими способами:
— по модулю тока нулевой последовательности 3I0 суммы 3-й, 5-й, 7-й и 9-й гармоник;
— по току нулевой последовательности 3I0 основной частоты;
— по напряжению нулевой последовательности 3U0;
— по току и напряжению нулевой последовательности 3I0, 3U0 одновременно;
— по току 3I0, напряжению 3U0 и взаимному направлению тока и напряжения нулевой последова-
тельности (направленная).
1.2.4.2 При отсутствии ТННП (должна быть задана уставка «ТННП» = «ОТКЛ») напряжение 3U0
рассчитывается на основании трех фазных напряжений по формуле (2).
1.2.4.3 Защита от ОЗЗ от обоих каналов объединяется по ИЛИ и может быть выполнена с незави-
симой, чрезвычайно инверсной (4) или обратнозависимой (7) характеристикой выдержки времени.
1.2.4.4 Значения токов срабатывания задаются во вторичных значениях тока, непосредственно
поступающего на входные клеммы устройства. При расчете уставки следует учитывать коэффициент
трансформации ТТНП, стоящего на фидере, обычно равный 25:1 (для ТТНП типа ТЗЛ, ТЗЛМ).
ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать вход 3I0 на общий провод фазных ТТ, поскольку это приве-
дет к выходу устройства из строя. Вход выдерживает протекание тока величиной 5 А в течение 2 с.
1.2.4.5 Параметры защиты от ОЗЗ на высших гармониках приведены в таблице 5.
1.2.4.6 Защита от ОЗЗ может выполняться на отключение или на сигнализацию в зависимости от
уставки. Допускается одновременная работа нескольких видов защиты от ОЗЗ. Выдержка времени и
уставка «Действие» – одни на оба вида защит, поэтому нельзя, например, задать одновременно защиту
по гармоникам на сигнал, а по основной частоте – на отключение.
1.2.4.7 Значения тока срабатывания по высшим гармоникам задаются во вторичных значениях
тока 3I0. При расчете уставки следует иметь в виду, что значение тока суммы высших гармоник при
однофазном замыкании на землю составляет примерно 5% от тока первой гармоники, который появился
бы в данной сети при отсутствии компенсации.
1.2.4.8 Для реализации направленной защиты от ОЗЗ определяется направление мощности нуле-
вой последовательности по углу между напряжением 3U0 и током 3I0. Направленность защиты нулевой
последовательности определяется при превышении током 3I0 заданной уставки, а напряжением 3U0 —
значения 1 В. При меньших значениях направленность не определяется и защита не срабатывает.
Там в руководстве подробные пояснения по всем уставкам имеются.