помогите найти причину,может вышел со строя преобразователь U ??
при включении ВВ не включается.На преоброзв.U не горят светодиоды готовность и авария
vitalopa писал(а):Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)
помогите найти причину,может вышел со строя преобразователь U ??
vitalopa писал(а):при включении ВВ не включается.На преоброзв.U не горят светодиоды готовность и авария
Gena писал(а):Сегодня 10.07.11. прошли все цепи (вторичку) сопротивление изоляции в т.ч. и приводе больше 50.
Gena писал(а):При этом ничего не сработало
Гость писал(а):У меня был,пробивал на корпус R17(27 ОМ),
Гость писал(а):Вы правы, одно ис сопротивлений пробило на корпус,потому и отключался.Все устранили.