Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение vitalopa » Вс июл 03, 2011 14:20

помогите найти причину,может вышел со строя преобразователь U ??
при включении ВВ не включается.На преоброзв.U не горят светодиоды готовность и авария
vitalopa
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс июл 03, 2011 13:44

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение dut » Вс июл 03, 2011 18:35

vitalopa писал(а):Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)
помогите найти причину,может вышел со строя преобразователь U ??

А при чём тут преобразователь напряжения?

vitalopa писал(а):при включении ВВ не включается.На преоброзв.U не горят светодиоды готовность и авария

Так может кз в оперативных цепях или земля(по этой причине мог ВВ ложно отключиться). Проверьте цепи питания преобразователя и электромагнитов ВВ.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение Гость » Вт июл 05, 2011 19:03

Вы правы, одно ис сопротивлений пробило на корпус,потому и отключался.Все устранили.Спасибо!!!
Гость
 

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение Gena » Вс июл 10, 2011 17:22

Вчера произвольно отключился ВкВ типа ВР35НС 2005 г\выпуска. При этом ничего не сработало. МРЗС никаких аварийных сигналов не показал. Сегодня 10.07.11. прошли все цепи (вторичку) сопротивление изоляции в т.ч. и приводе больше 50. Что может быть причиной? У кого были такие случаи подскажите на что обратить внимание?
Gena
 

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение dut » Вс июл 10, 2011 18:40

Gena писал(а):Сегодня 10.07.11. прошли все цепи (вторичку) сопротивление изоляции в т.ч. и приводе больше 50.

Промежуточные цепи проверяли или только + и -? Давно работает выключатель или недавно налаживали?
Если выключатель работает давно, ложно отключаться стал недавно, то придётся конкретно схему смотреть, возможно какой то элемент не исправен. Кабели экранированные применили в оперативных цепях? Заземлены с 2 сторон?
Gena писал(а):При этом ничего не сработало

Вы наверное имели ввиду не сработали защиты и не был выдан сигнал аварийное отключение? Это нормальное явление для ложного срабатывания.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение Гость » Вс июл 10, 2011 22:27

У меня был,пробивал на корпус R17(27 ОМ),он возле тумблера розряда кондеров,под крышкой,на крышке изоляция не очень!
Гость
 

Сообщение dut » Пн июл 11, 2011 07:02

Гость писал(а):У меня был,пробивал на корпус R17(27 ОМ),

Какое было сопротивление изоляции?
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Re: Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение Евгений Быков » Пн июн 18, 2012 12:31

Здравствуйте! Есть книжечка -"Поиск дефектов р релейно-контакторных схемах", в журнеле Энергетик была в 2010 г., можете почитать.
А вообще, после ложных/ихлишних/неселективных отключений принято проверку делать, лучше в объеме проф.восстановления. Обязательно с толковым опробованием. Возьмите в проверку ячеечку, обязательно найдете причину.
Аватара пользователя
Евгений Быков
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:10
Откуда: Самара

Re: Ложно отключилса выключатель 35кВ, ВР35НС (Ровно)

Сообщение Maxim Arsenev » Пн июн 18, 2012 13:21

Гость писал(а):Вы правы, одно ис сопротивлений пробило на корпус,потому и отключался.Все устранили.

Уважаемый Гость! Буду признателен, если сможете прислать мне описание дефекта и фрагмент схемы с указанием сопротивления, соединившегося с корпусом.
С благодарностью maximarsenev@yandex.ru
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Аварии, дефекты оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2



cron