Доброй ночи всем. Не обезсудьте за столь поздние сообщения. Поделитесь опытом в следующем вопросе. При КЗ на смежном участке отключился секционный выключатель по 3ст Дист. З. Панель с нуль-индикаторами. При проверке выявили что выходное реле комплекта КРС 1 Р (типа РП 13) при проверке в полной схеме возвращается с временем достигающим уставку по времени. Проверили непосредственно само реле Р . Uср=10В Uвозвр= 2.5В. При непосредственной проверке реле возвращается четко, Транзистор закрывается полностью. Остаточного напряжения на выходе транзистора нет. После всего увеличили напряжения срабатывания и возврата реле 12В и 4В соотв. после чего реле стало возвращаться четко. На панели никаких работ не производилось около полутотора года.Что могло привести к такой работе реле если до сего оно работало правильно уж 20 лет. На соседней панели напряжения срабатывания и возврата такого же реле 10В и 2,5В но ложной работы нет. Спасибо.
После некоторых размышлений пришел к кое какому ответу, но опять же хочу узнать мнение коллег. Какова вероятность того что выходной транзистор на плате нуль-индикатора поврежден и не закрывается полность что в свою очередь и приводит к такой работе реле Р.