electric писал(а):Такие реле сегодня выпускаются несколькими Западными фирмами в виде самостоятельных конструкций.
В изделиях НТЦ "Механотроника" они то же устанавливаются.
И работают более 15 лет надежно.
electric писал(а):Такие реле сегодня выпускаются несколькими Западными фирмами в виде самостоятельных конструкций.
Захаров О.Г. писал(а):electric писал(а):Такие реле сегодня выпускаются несколькими Западными фирмами в виде самостоятельных конструкций.
В изделиях НТЦ "Механотроника" они то же устанавливаются.
И работают более 15 лет надежно.
Захаров О.Г. писал(а):electric писал(а):Могу рассказать о проблеме размагничивания корпусов атомных подводных лодок, длительно находящихся в магнитном поле земли.
Нет проблемы. Есть технология размагничивания, есть установки, монтируемые на лодке. Эти установки управляют током в размагничивающих обмотках.Есть полигоны, где эти испытания проводят.
И были специалисты, которые могли весь процесс проводить "по телефону". И до сих пор это работает.
electric писал(а):Какими напряжениями испытываются такие реле на Вашем предприятии?
electric писал(а):Работа координировалась Ленинградским ЦНИИ Судовой Электротехники.
Захаров О.Г. писал(а):electric писал(а):Какими напряжениями испытываются такие реле на Вашем предприятии?
Устройства НТЦ "Механотроника" в полностью соответствуют требованиям стандартов, в том числе и стандартов ОАО ФСК ЕЭС.
О результатах испытаний и требованиях к устройствам подробно написано в моих книгах
http://olgezaharov.narod.ru/2011.html
Источники питания для схем с цифровыми устройствами релейной защиты
http://olgezaharov.narod.ru/izdanie2.html
Частотная разгрузка в энергосистемах
раздел "Выходные дискретные сигналы"
http://olgezaharov.narod.ru/signaliz.html
"Цифровые устройства центральной сигнализации"
раздел "Модуль выходных реле"
и в статьях, которые можно найти на сайте
http://www.olgezaharov.narod.ru.
Захаров О.Г. писал(а):electric писал(а):Работа координировалась Ленинградским ЦНИИ Судовой Электротехники.
Что было в ЦНИИСЭТ я знаю. Работал.
Александр_111 писал(а):Офтоп: переписка между electric и Захаровым О.Г. конечно интересная, но всё портит, я бы её удалил нахрен.
Александр_111 писал(а):Хотелось бы узнать побольше о преимуществах и недостатках п/п реле перед электромеханическими, а также сравнение с МУРЗ
electric писал(а):
Уважаемые Александр и Дмитрий! Спасибо большое за Ваше внимание к теме.
electric писал(а):- большое падение напряжения на открытом (проводящем) полупроводниковом элементе, что обуславливает значительные потери мощности и значительное выделение тепла в проводящем состоянии и необходимость использования радиаторов, а иногда даже принудительного водяного охлаждения;
electric писал(а):- значительно меньшая перегрузочная способность и по напряжению и по току, что требует применения специальных защитных элементов;
electric писал(а):- отсутствие гальванической развязки отключенной цепи и наличие небольшого тока утечки через запертый полупроводниковый прибор (полупроводниковый элемент не разрывает цепь, а лишь увеличивает собственное сопротивление при запирании).
electric писал(а):Вместе с тем, следует отметить, что параметры современных тиристоров с оптическим каналом управления доходят до 6000 В по напряжению при токе 2000 А, а транзисторов IGBT - 1200 В по напряжению при токе 800 - 1200 А.
electric писал(а):Если будут дополнительные вопросы, пожалуйста задавайте, но просьба разбить большие вопросы на отдельные части. Спасибо.
dut писал(а):Для силовых цепей всё верно. Для цепей МП РЗА сомневаюсь, что при их малых токах коммутации будут какие либо значительные потери.
dut писал(а):Что касается ПП устройств для силовых цепей, они тоже называются реле или имеют свои названия?(например контактор, коммутатор, выключатель нагрузки и т.п.)По идее название коммутационного аппарата должно выбираться в соответствии с назначением и иметь соответствующие характеристики. Что можете сказать по этому поводу?.
dut писал(а): "значительно меньшая перегрузочная способность и по напряжению и по току, что требует применения специальных защитных элементов" - Тоже интересный момент. На сколько меньше перегрузочная способность полупроводника по сравнению с ЭМ реле? Имеются ввиду перегрузки в результате чего? Что перегружается воспринимающий орган или орган коммутации?.
dut писал(а):Отсутствие гальванической развязки отключенной цепи с чем? Чем грозит наличие небольшого тока утечки? Какова величина тока утечки по отношению к токам коммутации?.
dut писал(а):6000В И 2000А это напряжение и ток какой и чего? Можете не отвечать, просто дайте ссылку на тех информацию по упомянутым тиристорам и транзисторам.
electric писал(а):
Выходные полупроводниковые элементы МУРЗ должны быть миниатюрными (внутри нет места) и должны быть способны пропускать ток 20-30 А (требование стандарта).
electric писал(а):Это пример номинальных значений тока и напряжения в единичном п\п приборе (тиристоре). Есть и более мощные по току или по напряжению. Например, тиристор типа FT1500AU (Mitsubishi Electric) способен коммутровать токи 1500 А при напряжении 12 кВ:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrxuqu.pdf
При желании можно много и других типов найти.