Диф.защита трансформатора

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Диф.защита трансформатора

Сообщение VdAL » Вт авг 10, 2010 21:38

Здравствуйте, пересчитываю диф защиту трехобмоточного трансформатора с РПН. РПН 9% только с верхней стороны. Расчитываю токи короткого замыкания в минимальном и максимально режимах. Как влияет РПН на Uk%. В ГоСте на эти трансы не даны значения Uk% для краних положений РПН. Как найти Uk% для максимального и минимального режимов, обязательно ли это?
VdAL
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 21:11

Диф.защита трансформатора

Сообщение Mic61 » Ср авг 11, 2010 09:31

Сначала Х тр среднее (для среднего положения РПН):
Xтр ср = Uк%/100 *Uном^2/Sном
Для максимального и минимального сопротивлений трансформатора (для крайних положений РПН/ПБВ):
Xтр мах = Хтр ср * [1 + (N-1)/2*(dU%/100%)]^2;
Xтр мах = Хтр ср * [1 - (N-1)/2*(dU%)/100%]^2,

где N - количество ступеней регулирования. (N-1)/2 - количество ступеней регулирования "вверх"/"вниз" от среднего;
dU% - величина регулирования напряжения РПН (ПБВ) при переключении на одну ступень, %
Величины N и dU% задаются (разными способами) в паспорте тр-ра (если паспорт отсутствует, то см. шильдик трансформатора.)
Пример:
U ВН = 110 кВ; Sном = 10000 кВА; Uк=10,5 %; РПН: 19 положений по 2,5%
1. Х тр ср = 10,5/100 * 110^2/10 = 127.05 Ом
2. Х тр мах = 127,05 * [1 + (19-1)/2 * 2,5/100]^2 = 190.64 Ом
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Диф.защита трансформатора

Сообщение Гость » Чт авг 12, 2010 15:52

Спасибо большое.
Получившиеся величины Х тр мах, Х тр min, они получаются приведены к напряжению 110 и их надо приводить к напряжению крайних положений РПН?
да и РПН: 19 положений по 2,5% т.е. если U ном 110 кВ, U max , будет равно 162 кВ, U min = 57,75?

в моем конкретном примере в ГОСТе написано Диапазон и число ступеней регулирования трехфазных трансформаторов:
110 кВ — ± 6 %, ± 9 ступеней; На 6 процентов изменится напряжение на одну ступень или на 6 процентов изменится напряжение в крайней ступени?

Простите за глупые вопросы, просто ни разу не сталкивался, но вот строчно пришлось столкнуться. Заранее благодарен.
Гость
 

Диф.защита трансформатора

Сообщение Mic61 » Сб авг 14, 2010 19:25

Anonymous писал(а):Спасибо большое.
Получившиеся величины Х тр мах, Х тр min, они получаются приведены к напряжению 110 и их надо приводить к напряжению крайних положений РПН?

Нет, не надо.

Anonymous писал(а):да и РПН: 19 положений по 2,5% т.е. если U ном 110 кВ, U max , будет равно 162 кВ, U min = 57,75?

Нет, здесь без второй степени. Uмах = Uн*(1+9*2,5/100); Uмах = 110 * (1 + 9*0,025) = 134,75 кВ
Anonymous писал(а):в моем конкретном примере в ГОСТе написано Диапазон и число ступеней регулирования трехфазных трансформаторов:
110 кВ — ± 6 %, ± 9 ступеней; На 6 процентов изменится напряжение на одну ступень или на 6 процентов изменится напряжение в крайней ступени?

Последняя Ваша фраза правильная. Т.е. 6% / 4 ступени = 1,5 % (на ступень регулирования.)
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Диф.защита трансформатора

Сообщение ФНМ » Пн сен 06, 2010 22:05

Расчеты токов короткого замыкания с учетом изменения коэффициента трансформации трансформаторов

Согласно РУ по релейной защите, выпуск 13Б (1985 г.), пункт 1.4.:
Расчет токов КЗ для выбора параметров срабатывания и проверки чувствительности защит должен производиться с учетом изменения сопротивлений трансформаторов (автотрансформаторов) при регулировании напряжения под нагрузкой. При этом минимальные и максимальные значения сопротивлений трансформаторов (автотрансформаторов) и соответствующие им коэффициенты трансформации должны приниматься по возможности с учетом реально используемых положений переключателя устройства РПН.

Для исследования влияния положения РПН на величину токов к. з. (ТКЗ) при внедрении «Комплекса программ для МСРЗА» (см. на сайте в разделе «Программы») были проведены расчеты.

На рис. 1 приведены рассчитанные токи к. з. на шинах 35 кВ трансформатора ТДТН-10000/110 115 ± 9х1.78 %/38,5 ± 2х2,5 %/11 кВ (Rcист = 6.5 Ом, Xcист = 16,8 Ом) для разных положений РПН и разных положениях анцапфного переключателя 35 кВ. Большая разница величин ТКЗ в 1-ом и 19-ом положениях РПН наглядно демонстрируют необходимость учета регулирования напряжения под нагрузкой.

Изображение

На рис. 2 приведены рассчитанные токи к. з. на шинах 35 кВ для среднего положения РПН и среднего положения анцапфного переключателя 35 кВ. Кривая 1 соответствует расчету с учетом конкретных значений Uк в 1-ом, среднем и 19-ом положениях РПН, взятых из паспорта данного трансформатора. Кривая 2 соответствует расчету, при котором во всех положениях РПН Uк взято равным Uк для среднего положения РПН. Наглядно видно, что для более точного расчета необходимо использовать значения Uк для трех положений РПН – среднего и крайних.

Где найти конкретные значения Uк и Ркз трансформатора:

- В заводском паспорте трансформатора имеется таблица заводских испытаний трансформатора с измеренными значениями Uк и Ркз для трех положений РПН;
- На заводской таблице на трансформаторе, но там данные приведены только для среднего положения РПН;
- В каталогах завода изготовителя;
- В стандартах.

О необходимости учитывать активную составляющую сопротивления трансформатора. При КЗ на выводах 35 или 6-10 кВ влияние активной составляющей сопротивления трансформатора на величину ТКЗ незначительно, так как ее величина незначительна по сравнению с полным сопротивлением трансформатора. На воздушных линий 35 и 6-10 кВ активная часть сопротивления составляет значительную часть. Поэтому при дальних КЗ в сети 35 или 6-10 кВ активная составляющая сопротивления трансформатора влияет на величину ТКЗ.

Какие коэффициенты трансформации должны приниматься? По многолетнему опыту могу рекомендовать следующее:

• Положение анцапфного переключателя 35 кВ редко меняется. Желательно принять его существующее положение. Если это невозможно узнать, то для расчетов принимать среднее положение.
• При расчете токовых защит - с учетом реально используемых положений переключателя устройства РПН. Эти данные можно получить в группе режимов диспетчерской службы. М.А.Шабад предлагает исходить из того, что наибольшее допустимое напряжение на ВЛ-110 кВ составляет 126 кВ. Это позволяет считать коэффициент чувствительности нижестоящих защит 35 и 6-10 кВ в реальных условиях режима сетей.
• При расчете дифферециальной защиты трансформатора по глубокому убеждению автора надо вести расчет без ограничения регулирования напряжения, то есть – от 1 и до 19 положения РПН (для рассматриваемого в статье трансформатора). Причин несколько:

- Первое включение трансформатора производится в 1 положении РПН и дифзащита должна быть готова;
- Чувствительность дифзащиты, как правило, обеспечивается.
- Даже, если Кч получится меньше 2, например 1,8, а при расчете с ограничением регулирования напряжения Кч будет равным 2, надо понимать, что реально никакого повышения чувствительности не происходит, а мы только сделали расчет в облегченных условиях.
Сайт в Интернете: http://msrza.narod.ru
ФНМ
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 13:49
Откуда: Полтава, Украина

Re: Диф.защита трансформатора

Сообщение Александр79 » Вт авг 11, 2015 11:19

Появился новый модуль для расчета параметров силовых трансформаторов с учетом РПН.
Данная программа будет полезна тем, кто выполняет расчеты токов короткого замыкания и расчеты уставок средств релейной защиты и автоматики.
Поскольку влияние устройства РПН на сопротивления трансформатора является существенным, то учет этого влияния является необходимым.
Появление нового модуля повышает точность расчетов. Вместе с тем, снижается трудоемкость расчетов, а формируемый отчет с промежуточными вычислениями позволяет убедиться в достоверности результатов.
Новый модуль находится по ссылке: http://www.online-electric.ru/390/390.php