Алгоритм измериния токов оборатной последовательности

Алгоритм измериния токов оборатной последовательности

Сообщение Vasyl068 » Ср окт 05, 2011 20:17

Какие алгоритмы используються для получения токов обратной последовательности в МРЗС-05 ?
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Алгоритм измериния токов оборатной последовательности

Сообщение СРЗА44 » Чт окт 06, 2011 13:09

скорее всего, по методу симметрических составляющих...
СРЗА44
 

Сообщение Vasyl068 » Пт окт 07, 2011 17:27

Каким способом имея лишь информацию о действительным значениям, токов фаз и о токах нулевой последовательности, опредилить наличие токов обратной последовательности. По отсутсвию токв в других фазах???
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Сообщение matuzalem » Ср окт 12, 2011 22:38

Vasyl068, сформулируйте четче вопрос. какие данные имеются? узнать Вы хотите, есть токи обратной последовательности или нет, верно?
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46

Сообщение Vasyl068 » Ср окт 12, 2011 23:11

имеются Ia, Ib, Ic, 3I0, 3U0, Uab. Да я хочу узнать есть ли токи обратной последовательности.
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Алгоритм измериния токов оборатной последовательности

Сообщение Vasyl068 » Ср окт 12, 2011 23:21

В книге Микропроцесорная автоматика и релейная защита элетроенергетических систем Н.И. Овчаренков есть алгоритм но там используется напряжение Uab и Ubc а в МРЗС-05М есть только Uab
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Сообщение Maxim Arsenev » Чт окт 13, 2011 05:56

Для вычисления тока обратной последовательности достаточно знать три фазных тока Iaб Ib, Ic.
Подробно об этом см. Чернобровов, с. 174 - "Фильтры симметричных составляющих".
Защита по I2 есть во многих блоках БМРЗ производства НТЦ "Механотроника".
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

Алгоритм измериния токов оборатной последовательности

Сообщение Михаил Пирогов » Пн окт 24, 2011 19:28

Vasyl068 писал(а):Какие алгоритмы используються для получения токов обратной последовательности в МРЗС-05 ?


Так вам разработчики и ответили.

Но в общем виде, скорее всего последовательность расчётатакая:

1. Предваительная аппараная фильтрация (фильтр низких и высоких частот);

2. Дискретное преобразование Фурье;

3. На основе ортогональных составляющих преобразования Фурье, расчитываются симметричные составляющие I1, I2,3I0;

Рекомендую почитать книгу Шмурьева (ПЭИПК) - замечательный дядька!
Михаил Пирогов
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 11:19


Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании Киевприбор