защита от замыкания на землю

Здесь обсуждаются существующие и создание новых схем по релейной защите, а также решаются вопросы связанные с поиском необходимых схем

защита от замыкания на землю

Сообщение VXCoder » Чт дек 16, 2010 22:33

товарищи!!! если у кавонить схема защиты от замыкания на землю с отсечкой и выводом на сигнализацию на РТЗ 51 ???
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Сообщение V_r » Пт дек 17, 2010 21:03

Если я не ошибаюсь, то на реле РТЗ-51 отсечку аж никак невозможно сделать, т.к. уставку на реле можна выставить только от 0,02 до 0,12А. Вот защиту от замыкания на землю в сети с изолированной нейтраллю вполне возможно выполнить и отправить контакт срабатывание блинкера и сигнализации соответственно.

VXCoder, а в чем возникли сложности?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение VXCoder » Пт дек 17, 2010 23:15

нет вы меня не правельно понели... мне нужно чтоб с отправлением сигнала на привод МВ!!! чтобы срабатывало на отключение! сори что не правельно выразил мысль
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

защита от замыкания на землю

Сообщение V_r » Сб дек 18, 2010 14:51

в таком случае Вам скорее всего необходимо добавить выходное реле если такового нет и на него отправлять сигнал, а им уже производить отключение привода и в эту же цепь отключения врезать указательное реле.
Конечно же отключать придется от собственных нужд, если нет постоянки или поставить блок конденсаторов с БПЗ.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение VXCoder » Вт дек 21, 2010 20:15

такие имеются!!! спс
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Сообщение Электроник » Чт июл 28, 2011 14:57

Здравствуйте коллеги!!!я в этом деле человек новый,работаю не долго,поэтому вопросов много,возможно они даже покажутся вам простыми!так вот часто сталкиваюсь с проблемой ложного срабатывания РТЗ-50,очень чувствительная штучка :) ! нужны советы!и может ли это зависить от температуры?у нас подстанции пустынные,бывает до 50 и выше!еще нужна схема самого реле,если можно с разъяснением принципа работы.заранее спасибо.
Я кайфую с вашего сайта!!!
Электроник
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 17:55
Откуда: Учкудук

Сообщение V_r » Чт июл 28, 2011 15:29

В книге "Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций" под редакцией Э С Мусаэляна, 1989 г, есть схема реле РТЗ-50.

и найти Вы ее сможете на 199 странице, там кстати и неплохое описание работы схемы.



Изображение
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Электроник » Пт июл 29, 2011 05:37

Спасибо!!!
Я кайфую с вашего сайта!!!
Электроник
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 17:55
Откуда: Учкудук

Сообщение Maxim Arsenev » Чт авг 04, 2011 13:37

Здесь Вы найдете методику расчета уставок для алгоритма защиты от ОЗЗ для блоков БМРЗ и БМРЗ-100
http://bmrz-zakharov.narod.ru/raschet/ZZ2.htm
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

защита от замыкания на землю

Сообщение gurza » Чт авг 04, 2011 17:56

Доброго время суток!!!!!!!! Господа а как посчитать уставку ОЗЗ если на хвосте не двигатель а трансформатор. Может кто подскажет или ссылочку скинет. Заранее благодарен...
gurza
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 17:44

защита от замыкания на землю

Сообщение Не Гость » Пт авг 05, 2011 10:14

Руководящие указания. ТЗНП.
Не Гость
 

защита от замыкания на землю

Сообщение ИИВ » Пт авг 12, 2011 09:38

Доброго времени суток.

Хотелось бы услышать мнение по измерению тока 3I0 с помощь фильтра нулевой последовательности выполненного на трех трансформаторах тока в сети с изолированной нейтралью.
ИИВ
 

защита от замыкания на землю

Сообщение Гость » Пт авг 12, 2011 10:30

Есть такое мнение. что емкосные токи не фиксируются таким фильтрами. да и нулевые токи тяжело будет отличить от тока небаланса. ведь эти токи мизерные будут
Гость
 

защита от замыкания на землю

Сообщение Гость » Сб авг 13, 2011 06:06

Anonymous писал(а):Есть такое мнение. что емкосные токи не фиксируются таким фильтрами. да и нулевые токи тяжело будет отличить от тока небаланса. ведь эти токи мизерные будут


Похоже на мнение тех, кто этими фильтрами никогда не пользовался, либо пользовался неправильно, поскольку работает всё отлично, причём такие фильтры из 3 ТТ применяются уже давно, всё описано в технической литературе.
Гость
 

защита от замыкания на землю

Сообщение Гость » Сб авг 13, 2011 13:05

Anonymous писал(а):
Anonymous писал(а):Есть такое мнение. что емкосные токи не фиксируются таким фильтрами. да и нулевые токи тяжело будет отличить от тока небаланса. ведь эти токи мизерные будут


Похоже на мнение тех, кто этими фильтрами никогда не пользовался, либо пользовался неправильно, поскольку работает всё отлично, причём такие фильтры из 3 ТТ применяются уже давно, всё описано в технической литературе.



Смотрим литературу "Защиты от замыкания на землю в электрических сетях 6-10кВ". На счет того, что "не фиксируются", беру свои слова обратно, а вот все остальное мной сказанное подтверждает литература.

Недостатком трехтрансформаторнoго ФТНП (рис. 3.2, а) является большой ток небаланса в режимах без ОЗЗ (рабочих, пуска и самозапуска электродвиrателей, внешних междуфазных КЗ и т.д.), обусловленный неидентичностью xapaктeристик намагничивания фазных трансформаторов тока, что не вceгда позволяет получить необходимые для обеспечения требуемой чувствительности токовой защиты от ОЗЗ малые значения первичного тока срабатывания I0. Особенно большие токи небаланса возникают при переходных процессах в первичной цепи. Поэтому трехтрансформаторный ФТНП для защиты от ОЗЗ практически может при меняться только в сетях 6-10 кВ, работающих с низкоомным заземлением нейтрали.