возможно ли передать сигнал на 300м по контрольному кабелю?

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

возможно ли передать сигнал на 300м по контрольному кабелю?

Сообщение poloslon » Ср июн 10, 2009 16:00

необходимо передать дискретный сигнал с одного цифрового терминала на другой на расстояние 300 м.

ну вроде как всё просто - проложили контрольный кабель длиной 300 м и передавай, но нет ли тут подводных камней?
poloslon
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 12:51

Сообщение grsl » Ср июн 10, 2009 17:40

И просто и нет. Подводных камней, целый риф :) .
Какой сигнал, какое напряжение, кабель экранированный или нет.
Ответ такой:
Кабель экранированный, желательно заземлён с двух сторон ( есть ограничения, правда).
На другом конце на срабатывание сигнала поставить выдержку времени, где то 15-20мс.
Проверьте порог срабатывания/несрабатывания дискрета того реле.

Подробности посмотрите в теме РЗЛ-01, там дал сноску на материалы
grsl
 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron