защита от замыкания на землю

Сообщение ИИВ » Пн авг 15, 2011 06:39

Гость писал(а):Похоже на мнение тех, кто этими фильтрами никогда не пользовался, либо пользовался неправильно, поскольку работает всё отлично, причём такие фильтры из 3 ТТ применяются уже давно, всё описано в технической литературе.


Укажите пожалуйста в какой литературе можно ознакомиться с данным применением.
ИИВ
 

защита от замыкания на землю

Сообщение Гость1 » Пн авг 15, 2011 13:10

Гость писал(а):Смотрим литературу "Защиты от замыкания на землю в электрических сетях 6-10кВ". На счет того, что "не фиксируются", беру свои слова обратно, а вот все остальное мной сказанное подтверждает литература.

Недостатком трехтрансформаторнoго ФТНП (рис. 3.2, а) является большой ток небаланса в режимах без ОЗЗ (рабочих, пуска и самозапуска электродвиrателей, внешних междуфазных КЗ и т.д.), обусловленный неидентичностью xapaктeристик намагничивания фазных трансформаторов тока, что не вceгда позволяет получить необходимые для обеспечения требуемой чувствительности токовой защиты от ОЗЗ малые значения первичного тока срабатывания I0. Особенно большие токи небаланса возникают при переходных процессах в первичной цепи. Поэтому трехтрансформаторный ФТНП для защиты от ОЗЗ практически может при меняться только в сетях 6-10 кВ, работающих с низкоомным заземлением нейтрали.

Другое дело.
Что касается вышеизложенных проблем-всё зависит от того, к какому устройству подключен ФТНП, как настроено устройство, по каким признакам фиксируется ОЗЗ и т.д.
Гость1
 

Сообщение nocibur » Ср мар 21, 2012 16:28

Может опытным вопрос и покажется "туповатым" :) , но
Можно ли сделать защиту от замыкания на землю с помощью реле РС80-М2?
nocibur
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 13:15
Откуда: Kharkov

защита от замыкания на землю

Сообщение V_r » Ср мар 21, 2012 18:27

nocibur писал(а):Можно ли сделать защиту от замыкания на землю с помощью реле РС80-М2?


В сети с малыми токами замыкания на землю?
Там токи будут очень маленькими, у нас по первички до 10А. Уставку обычно ставим около 3А.

Вот и возникает вопрос, как РС-80 почувствует эти токи?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение avlasjuk » Ср мар 21, 2012 19:31

Там минимальная уставка 0,05 А, соответственно если Ктр ТТ 26/1 - 1,3А по первичке
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

защита от замыкания на землю

Сообщение V_r » Ср мар 21, 2012 19:53

avlasjuk писал(а):Там минимальная уставка 0,05 А, соответственно если Ктр ТТ 26/1 - 1,3А по первичке


Зашел вот на сайт производителя http://rzasystems.ru/69.html , на страницу с РС80М2-24...31(С) и там указан диапазон от 1А и выше. У них у всех довольно таки высокий минимальный порог срабатывания, но в принципе для МТЗ фидеров 6-35кВ это не страшно, ведь там токи обычно от 5А по вторичке.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение avlasjuk » Ср мар 21, 2012 19:58

TO_PC80M2_24_31_v0_1.rar стр 5.
Там может быть АПВ или ЗНЗ.
Правда выпускают ли они ету модификацию не знаю
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Сообщение V_r » Ср мар 21, 2012 20:41

avlasjuk писал(а):TO_PC80M2_24_31_v0_1.rar стр 5.
Там может быть АПВ или ЗНЗ.
Правда выпускают ли они эту модификацию не знаю


Точно, прошу прощения http://rzasystems.ru/userfiles/file/TO_ ... 1_v0_1.rar

Плохо читал инструкцию :( .

Ставим "бублик" и Вы получаете ненаправленную токовую земляную защиту. Но только для модификация РС80М2–26(С) - 29(С)
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение vellur » Чт авг 09, 2012 09:52

Добрый день!!
Выбранную уставку срабатывания от ОЗЗ проверяют на чувствительность и на отстройку от собственного емкостного тока присоединения (тобиш отстраивают от ложных срабатываний). Имеется вопрос на счет отстройки.
Основной величиной, определяющией величину собственного емк. тока присоединения является ескость кабеля.
Однако не все так просто. В зависимости от изоляции кабеля токи тоже разнятся.
Вот, например, возьмем трехжильный кабель 95 мм2
Из старых справочников:
кабель с бумажной пропитанной изоляцией Iуд=0,82 А/км
кабель с пластмассовой изоляцией Iуд=0,75 А/км
А Что на счет новый кабелей из сшитого полиэттилена??? какой у них удельный ток замыкания на землю??
По моим расчетам получается для 95мм2 Iуд=1,33 А/м :-? Так ли это? помогите пожалуйста.
vellur
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:20

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение VIG » Чт авг 09, 2012 17:27

Наверное, не очень корректно говорить, что "в зависимости от изоляции кабеля токи тоже разнятся", потому, что токи зависят не только от изоляции кабеля, но и от напряжения, частоты (например, для 50 Гц и 60 Гц эти токи будут разными даже для одного и того же кабеля), а также от конструкции самого кабеля (сечения жилы, наличия экранов и т.п.). Конечно, и от материала изоляции (диэлектрической проницаемости и электрической прочности) емкость будет зависеть очень сильно. Например, если материал обладает большей электрической прочностью, то его толщина меньше и, следовательно, погонная емкость будет больше. Исходя из вышесказанного, по-моему, точность расчетов, в основе которых лежит только тип изоляционного материала, без учета других факторов, даст огромную ошибку. А не лучше ли найти в справочнике погонную емкость кабеля именно того типа, который Вас интересует?
VIG
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2011 17:00

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение vellur » Пт авг 10, 2012 09:00

VIG писал(а):Наверное, не очень корректно говорить, что "в зависимости от изоляции кабеля токи тоже разнятся", потому, что токи зависят не только от изоляции кабеля, но и от напряжения, частоты (например, для 50 Гц и 60 Гц эти токи будут разными даже для одного и того же кабеля), а также от конструкции самого кабеля (сечения жилы, наличия экранов и т.п.). Конечно, и от материала изоляции (диэлектрической проницаемости и электрической прочности) емкость будет зависеть очень сильно. Например, если материал обладает большей электрической прочностью, то его толщина меньше и, следовательно, погонная емкость будет больше. Исходя из вышесказанного, по-моему, точность расчетов, в основе которых лежит только тип изоляционного материала, без учета других факторов, даст огромную ошибку. А не лучше ли найти в справочнике погонную емкость кабеля именно того типа, который Вас интересует?


Конкретно: 50 Гц (честно, не встерчал у нас в стране 60 Гц, извините), кабель 95 мм2, тип АПвЭВнг, напряжение 6 кВ.
В справочнике указана емкость С=0,407 мкФ/км. Если не сложно посчитайте сколко это будет в переводе на А/км !! Выше я привел, у меня получилось 1,33 А/км. Так ли это? мучают сомнения!!
vellur
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:20

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение Maxim Arsenev » Пт авг 10, 2012 09:06

VIG писал(а):токи зависят не только от изоляции кабеля, но и от напряжения, частоты

Ба, знакомые все лица! А как же обещание не появляться на форуме?

Добавлено after 49 minutes 51 second:
vellur писал(а): В зависимости от изоляции кабеля токи тоже разнятся.

Методика расчета с примерами приведена здесь /article/read/CHast--4 ... i_100.html
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение vellur » Пт авг 10, 2012 10:41

Maxim Arsenev писал(а):Методика расчета с примерами приведена здесь /article/read/CHast--4 ... i_100.html


Спасибо за методику. Странно, формулы не отображаются, ну да ладно наверно браузер. Но это ведь не то, что мне нужно :(
Но все же, я привел конкретный кабель, указал его данные, мне нужно подтверждение правильно ли мои расчеты по удельному току. Помогите.

Правка: да, точно браузер.
vellur
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:20

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение VIG » Пт авг 10, 2012 13:29

А Вы приведите свой расчет чтобы можно было оценить, как Вы считали. Если считать просто как действующее значение тока через конденсатор, включенный под напряжение 6 кВ (действ.) на частоте 50 Гц, то получается меньшее значение (для фазного напряжения!).
VIG
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2011 17:00

Re: защита от замыкания на землю

Сообщение vellur » Пт авг 17, 2012 10:40

Ладно... извините за беспокойство :(
vellur
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:20