Сообщение naum » Пн июл 19, 2010 13:25

Добрый день форумчане! Помогите советом. Есть РУ 6 кВ, от которого питаються две ТП (2Х1000), всвязи с увеличением поребляемой мощности нужно менять трансы (скорее всго на одной ТП).
Вопрос: какие перерасчеты нужно делать всвязи с этими мероприятиями. Защита на РУ (REF), кабель до ТП скорее всего тоже поменяеться.
naum
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 13:13

Пересчет РЗА

Сообщение Гость » Вт июл 20, 2010 09:50

Пересчитываем токи КЗ, уставки, чувствительность. Тут же определяем необходимость замены ТТ в РУ-6кВ. Терминал защит остается тот же.
Гость
 

Re: Пересчет РЗА

Сообщение YUriy.Storoguk » Пн май 30, 2016 22:56

naum писал(а):Добрый день форумчане! Помогите советом. Есть РУ 6 кВ, от которого питаються две ТП (2Х1000), всвязи с увеличением поребляемой мощности нужно менять трансы (скорее всго на одной ТП).
Вопрос: какие перерасчеты нужно делать всвязи с этими мероприятиями. Защита на РУ (REF), кабель до ТП скорее всего тоже поменяеться.

Здравствуйте! Нужно пересчитывать все уставки. Начиная с пересчета токов КЗ. Потом ТО, МТЗ, Защиту от перегрузки, если и длина кабеля меняется существенно, то тогда нужно пересчитать Защиту от замыканий на землю.