Неправильная работа МРЗС-05М

Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение Гость » Пт авг 27, 2010 08:56

Поставил выдержку времени на блокировку АПВ1 и заработало однократное АПВ как надо , огромное спасибо гостю за совет - подсказал что делать - надо было просто внимательней читать инструкцию :o . Благодарю еще раз за совет
Гость
 

Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение RTF » Пт авг 27, 2010 14:28

В 05ом функции вывода второго АПВ нет. Но вот таймеры надо ввести как пишет Александр 1979, и вводить надо оба таймера, АПВ1 и АПВ2. Они для блокировки АПВ при включении выключателя на КЗ и блокировки как бы второго цикла АПВ после не успешного первого цикла.
RTF
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 20:10

Сообщение Александр 1979 » Ср окт 26, 2011 09:07

Добрый день! какой коефициент трансформации ставите в настройках трансформатора тока 3I0 в МРЗС05М-012 ? ( На наших МРЗС05м выставляли коефициент 1)
Александр 1979
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Чт авг 26, 2010 10:27
Откуда: Украина

Сообщение V_r » Чт окт 27, 2011 07:00

Такой же как и на трансформаторе тока нулевой последовательности.

А если у Вас собрана схема трансформатора тока полная звезда (с тремя ТТ), то такой же как и на основных трансформаторах тока.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение ДЗТ » Пт май 15, 2015 14:33

При поиске неисправности поврежденного кабеля, ложно отключались несколько вакуумных выключателей 10кВ типа ВВ/ТЕL от функции АЧР заведенной на МРЗС 05М 012-13 2010 года, с сработавшей светодиодной индикацией. Причем отключались неоднократно и в разных сочетаниях. Ячейки выключателей находятся рядом. Лаборатория находилась рядом с ЗРУ. Кабель лаборатории проложен по коридору ЗРУ вдоль данных ячеек. С противоположной стороны отключившихся ячеек расположены такие же ячейки и выключатели с МРЗСами, но они не отключались.
Теперь по цепям от устройства АЧР до дискретного входа МРЗСа. Все МРЗСы заземлены. Проблемные фидера заведены под одну очередь АЧР, но при этом еще с десяток фидеров так же заведен под эту очередь АЧР. Частота в сети не менялась, АЧР не работало. Уставка АЧР по времени 0,3сек. Устройство АЧР дает команду на выходное реле АЧР типа РП23, расположенное в ОПУ. После, выходное реле АЧР своими контактами подает питание на шинки АЧР. В ячейке каждого фидера находится свое реле АЧР типа РП23, расположенное внутри соответствующей ячейки, которое воспринимает сигнал с шинок АЧР и своим контактом замыкает цепь дискретного входа МРЗСа. МРЗС смонтирован в прорезь в дверях ячейки. Длина монтажа в ячейке фидере от реле АЧР до дискретного входа МРЗСа около 1,5м.
По дискретному сигналу. Тип сигнала - постоянный; вид сигнала - прямой; Допуск ДВ - 60мс. Функция АЧР/ЧАПВ заведена на дискретный сигнал, выходное реле отключения выключателя и светодиод.
У кого проявлялась подобная неисправность? Какие меры принимали? Спасибо за ответы.
ДЗТ
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение АЧР » Пт май 15, 2015 16:06

Для АЧР используем специализированные реле АЧР либо УРЧ либо старые РЧ-1. На микропроцессорных защитах функцию АЧР не используем.
АЧР
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение ДЗТ » Пн май 18, 2015 10:05

Видать не договорил. В устройсвах МРЗС, и не только, фукнция АЧР реализована через дискретный вход. Логика - при поступлении напряжения 220В на дискретный вход МРЗСа, на который запрограмирована функция АЧР/ЧАПВ, происходит отключение выключателя с блокировкой работы АПВ на время наличия команды от реле АЧР.
ДЗТ
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение ДЗТ » Пн май 18, 2015 10:53

Есть сдвиги в вопросе. Производитель рекомендует шунтировать дискретный вход резистором или вести монтаж от промежуточного реле АЧР ячейки к дискретному входу МРЗСа проводами сплетеными в "витую пару". Будем пробовать.
ДЗТ
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение V_r » Пн май 18, 2015 17:03

Или поставить в ячейке с МРЗС промежуточное реле от которого уже пускать МРЗС
Или же вести от АЧР экранированным кабелем
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение ДЗТ » Вт май 19, 2015 13:49

V_r писал(а):Или поставить в ячейке с МРЗС промежуточное реле от которого уже пускать МРЗС


Отдельное, промежуточное реле АЧР уже стоит в каждой ячейке отходящих фидеров.
ДЗТ
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение АЧР » Вт май 19, 2015 18:30

ДЗТ писал(а):Отдельное, промежуточное реле АЧР уже стоит в каждой ячейке отходящих фидеров.


А что пишет регистратор в МРЗС? Он должен был зафиксировать "1" на входе. По ходу должно было сработать пром.реле в ячейке для отключения выключателя. Да еще и должно было быть замкнутым в течении 3 периодов.

Возможно что-то по шинкам АЧР проскочил какой-то потенциал, возможно земля. А в ячейках которые отключились напряжение срабатывания РП-23 возможно заниженное, вот они и отработали. Пока больше ничего не приходит в голову. Зашунтировать входа то можно, но это не поможет при срабатывании реле, да и на проводе в 1,5 метра ничего не наведется.
АЧР
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение ДЗТ » Пн май 25, 2015 09:57

Так как количество ложных отключений выключателей по обсуждаемому случаю
растет, отключившиеся фидера будут иметь названия в порядке отключения: фидер №1, фидер №2 и т.д.
Чтоб понять ниже написанное: После первого случая ложного отключения, на фидерах №1-3, на МРЗСах, действие на отключение выключателя от АЧР было выведено (в настройках МРЗСа исключено воздействие АЧР/ЧАПВ на выходное реле МРЗСа) для исключения дальнейших отключений, до реконструкции предлагаемой заводом изготовителем. Светодиодная сигнализация работы АЧР/ЧАПВ на МРЗСе осталась работоспособна.
На днях снова, при поиске повреждения на том же кабеле 10кВ, отключился один фидер 10кВ, по счету №4, который еще не отключался. К тому же на фидерах №1-3 в ячейке на МРЗСе засветились светодиодные индикаторы АЧР, но выключатели, соответственно, не отключались. Ячейка фидера №4 расположена рядом с ячейками фидеров №1-3.
При этом случае отключения испытательную лабораторию заземляли не у ЗРУ10, как ранее, а на ОРУ35. Фидера №1-4 заведены под одну очередь АЧР. Как писал ранее, под данную очередь АЧР заведены еще около 10 фидеров, с подобной схемой подключения цепей АЧР (с пром. реле в ячейке), которые расположены по всему ЗРУ10.
Измеренное сопротивление изоляции шинок АЧР более 10Мом. Напряжение срабатывания промежуточных реле 103-140В. Сюда же добавлю что при проверке напряжения срабатывания промежуточных реле были выявлены реле с напряжением срабатывания 103В, которые при данных ложных отключениях не отключались. Поэтому, учитывая оба выше написанных аргумента, а также то что фидера отключались только при работе лаборатории, логика отключения от АЧР из-за кратковременного снижения изоляции и чувствительности к этому замыканию на землю цепей оперативного тока промежуточных реле установленных в ячейках каждого фидера 10кВ не стыкуется.
Ниже по тексту привожу данные дискретного регистратора устройства МРЗС, одного из ложно сработавших по функции АЧР/ЧАПВ:


    Авария № 4 от 17:52:13 13-05-2015

    Ток Imax = 18.052 A; Ток 3I0 = 0.264 A; Напряжение 3U0 = 0.004 B

    0 ms Сраб ПО МТЗ2 ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    4 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    8 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    16 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    20 ms Положение ВВ (выключателя) ------>ПРИШЛО<------
    20 ms Сраб ПО МТЗ2 -------->УШЛО<--------
    20 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    36 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    43048 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
    0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    301224 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    783228 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms АЧР/ЧАПВ; ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Работа БО ------>ПРИШЛО<------
    0 ms АЧР/ЧАПВ; -------->УШЛО<--------
    0 ms Положение ВВ (выключателя) -------->УШЛО<--------
    0 ms Работа БО -------->УШЛО<--------

    Авария № 3 от 10:01:15 15-05-2015

    Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.002 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B

    0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------

    Авария № 2 от 10:01:23 15-05-2015

    Ток Imax = 8.215 A; Ток 3I0 = 0.047 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B

    0 ms Положение ВВ (выключателя) ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    0 ms АЧР/ЧАПВ; ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Работа БО ------>ПРИШЛО<------
    0 ms АЧР/ЧАПВ; -------->УШЛО<--------
    0 ms Положение ВВ (выключателя) -------->УШЛО<--------
    0 ms Работа БО -------->УШЛО<--------

    Авария № 1 от 10:31:23 15-05-2015

    Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.000 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B

    0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------

    Авария № 0 от 10:31:24 15-05-2015

    Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.000 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B

    0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
    0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
    4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------


Авария №0 была уже записана когда вывели действие АЧР/ЧАПВ на отключение выключателя.
ДЗТ
 

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение artembronesl55 » Пн фев 11, 2019 14:28

Сегодня всерьез разбирались с проблемой.В связи с моим высказыванием((Если мы включим функцию удлинения сигнала отключения то я думаю мы еще ухудшим положение))беру свои слова обратно.Так и есть,после включения функции все стало на свои места.Огромное спасибо RTF за совет.
Аватара пользователя
artembronesl55
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2019 14:23

Re: Неправильная работа МРЗС-05М

Сообщение Гена Волк » Вт мар 12, 2019 14:02

Все верно, все стало на свои места. Вот и я хочу создать сайт и все описать, нашел ребят https://thehost.ua/ . которые помогут разработать совй сайт. чтобы обсуждать вот такие проблемы и полностью описать все проблемы. плюсы и минусы такой вот системы.