Добавлено: Ср Фев 03, 2010 17:37 Заголовок сообщения: Нужна помощь (для профи не составит труда вспомнить)
Товарищи, необходима информация. В каких документах подчерпнуть знания на тему "подготовка АВП к грозовому сезону"
как можно больше информации. Обискался и гуглил это последняя инстанция (пытался сам найти) так сказать ))).
Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 14:46 Заголовок сообщения:
derik, мы как раз сейчас выполняем приказ о подготовке к грозовому периоду. У нас грозовой период по приказу начинается с 1-го апреля и заканчивается в конце октября (эти периоды в разных регионах могут быть разные. Интересно узнать есть ли такое понятие, как Грозовой период" на дальнем севере и его сезон?).
Так вот, по релейки проходит только проверка работоспособности устройств для определения места повреждения ОМП - это ФИПы, ЛИФПы и всевозможные аварийные регистраторы типа РЕКОН, РЕГИНА и др. А на счет АПВ ничего не указано. Грозовой период подразумевает увеличенной колличество отключений, так по логике вещей - эти все АПВ должны быть введены и быть работоспособными.
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 08:19 Заголовок сообщения:
Чего вы всё время дурью маитесь: какая вам подготовка к грозовому сезону? Вы еще спутники запускать начните, ага... Вы что, совсем от безделия свихнулись все на ваших подстанциях?
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 11:48 Заголовок сообщения:
Гость писал(а):
Чего вы всё время дурью маитесь: какая вам подготовка к грозовому сезону? Вы еще спутники запускать начните, ага... Вы что, совсем от безделия свихнулись все на ваших подстанциях?
Гость, во-первых подбирайте выражение, а во-вторых это очень серьезный вопрос. В этом приказе кроме нашего одного вопроса по проверке фиксирующих приборов еще присутствуют более 30-ти пунктов по службе подстанций и службе линий.
В энергетиков Год разделяется на 2 сезона: 1-й - это "Грозовой сезон" с 1 апреля и до 30 октября, а 2-й - это "Осенне-зимний период". И для подготовки к каждому существует ряд стандартных мероприятий плюс в эти приказы еще включают дополнительные вопросы, возникшие в течении года. Если нужно, то могу выложить основные мероприятия по каждому из сезонов.
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 13:14 Заголовок сообщения:
Помогите, пожалуйста, расчитать ток короткого замыкания в начале кабельной линии ААБл 3х240, длина 2600м питающейся от автотрансформатора АТДЦ ТНГ 125000 кВА, соединённого звезда-тругольник. (Треугольник на стороне 6 кВ). Напряжение короткого замыкания транса - 49,7%.
По моим расчётам сопротивление обмотки транса - 0,493 Ома
Сопротивление кабельной линии (двух жил, полное) - 3,19 Ома,
Ток короткого замыкания в начале КЛ - 1657,9А
Правильны ли расчёты?
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 12:25 Заголовок сообщения: Нужна помощь
По моим расчётам сопротивление обмотки транса - 0,493 Ома
Сопротивление кабельной линии (двух жил, полное) - 3,19 Ома.
Можно ли в этом случае для расчёта величины сопротивления линии кабель - обмотка тр-ра пользоваться формулами http://www.elecab.ru/sprav.20shtml? подставляя вместо фазного напряжения линейное 6,3 кВ?
Да, кстати, как мне сообщили представители распределительной сети, паспортные данные тр-ра АТДЦТНГ следующие:
U1 = 230 кВ, I1 = 314 А
U2 = 6.3 кВ, I2 = 3670 A.
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 22:57 Заголовок сообщения:
Алекс_А, без сопротивления системы Хс и Uк транса расчеты будут недостоверны, т.к. у нас нет основных исходных данных (мощности системы).
Вот здесь Программы для расчетов токов короткого замыкания КЗ находятся ряд программ для расчета токов КЗ, а также есть несколько экселевских файлов и в одном из них приведена методика расчета для Вашего случая (сети выше 1000В) .
Также вот здесь есть ряд книг которые также Вам пригодятся для выполнения расчетов:
rza.org.ua/down/o-113.html - Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты. Небрат И.Л.
rza.org.ua/down/o-114.html - РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
rza.org.ua/down/o-73.html - Как рассчитать ток кopoткoгo замыкания. Е. Н. Беляева
rza.org.ua/down/o-307.html - Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кв
А также может посмотреть в общем разделе Расчет и выбор этого сайта - rza.org.ua/down/r-19.html
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 13:38 Заголовок сообщения:
Огромное спасибо!!!
Отличная программа!!!
Хотелось бы знать на основании какого документа приведены формулы (Данные этих вычислений нам необходимо подкрепить ссылкой на НД: скажем, почему при расчёте КЛ не учитывается активное сопротивление жил?)
И ещё: мне очень понравился расчёт уставок защит присоединения (яч. №3 (29) "РММ"), однако не понятно откуда взяты некоторые значения, подставленные в приведённые формулы... Нельзя ли по подробнее?
Заранее очень, очень Вам благодарен!!! Алексей.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах