Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение tred » Сб окт 21, 2017 18:07

Как правильно обьяснить что нельзя применять трансформаторы тока с разным ктт например фаза А ктт 200/5 фаза С 150/5
реле в защите РТВ и какие могут быть последствия
tred
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 15, 2017 18:16

Re: Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение _Владимир » Сб окт 21, 2017 21:07

Это не хорошо, но несмертельно. Обычно это не практикуется, но в аварийных случаях непродолжительно работала такая схема в неполной и полной звезде. В дифзащите - это недопустимо из-за того, что нормального небаланса практически невозможно будет добиться.
Недостатки:
1. В фазах будут разные токи и необходимо выставлять разные уставки или даже разные реле
2. Необходимо просчитывать чувствительность и возможность работы дешунтирования для обеих случаев.
3. При полной звезде в нуле всегда будет ток, если есть реле то может ложно отработать.

Будет ли влияние на другой ТТ мне тяжело сказать. Фильтра собрать на разных ТТ нельзя.
_Владимир
 

Re: Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение tred » Вс окт 22, 2017 08:08

большое спасибо Владимир
tred
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 15, 2017 18:16


Вернуться в Разное

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1