Приветствую всех. Проблема с ВАЗП заключается в том,что не стартует первый канал,он же основной. Второй канал,что установлен на дополнительные банки, работает нормально: напряжение на выходе есть, управляющие импульсы на контрольных точках платы есть. А вот первый канал никак не запускается. Дросселя на плате не пищат, на панеле индикации горит исгнализация о сбое формирователей импульсов "ФИ1..3". Прозвонил всю плату по контрольным точкам. Генераторы пилы и меандры на в контрольных точках есть. Сначала думал,что плата вышла из строя,ибо были случаи. Но на другом агрегате плата запустилась. Пришел к выводу,что стоит блокировка на подачу управляющих импульсов. Операции с агрегатом произвожу на холостом ходу.
Прошу помочь разобраться,в чем неисправность. Документацию по наладке прочитал и проработал не раз. Аккумуляторщики помогать не хотят,да и не знают сами.
Плата - ДЖИЦ 758727.070 . В ящике промаркирована как А5.