токовые цепи Сириус-21-Л

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

токовые цепи Сириус-21-Л

Сообщение loginza13679 » Пн дек 16, 2013 18:19

Господа помогите разобраться с такой проблемой:,
Новый КРУН-10, ячейки с выключателями ВВ-СЭЩ, тр-ры тока ТОЛ 3-х обмоточные, устройства защиты Сириус-21-Л, токовые цепи собраны в звезду, питают только Сириус. При прогрузке первичным током, выявилась странная закономерность на всех ячейка. Фазы А и В при подаче первичного тока 100 А, во вторичке видим ВАФом 2,5 А (Ктт=200/5), Сириус видит примерно тоже с погрешностью в 1-2 %. А при прогрузке фазы С, ВАФ видит те же 2,5 А, а Сириус 2,7-2,8 - погрешность 10-11 % в большую сторону. Поменяв на Сириусе фазы В и С погрешность видим на фазе В, т.е. проблема в токовых цепях, но где?
Аватара пользователя
loginza13679
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 16, 2013 17:59

Re: токовые цепи Сириус-21-Л

Сообщение mik_398500 » Пн дек 16, 2013 20:57

Включите все три токовых входа "Сириуса" последовательно и подайте ток 2,5-4 А. Индикатор должен показывать примерно одинаковый ток (разница меньше 1%). Если индикатор показывает разный ток - неисправный "Сириус", если одинаковый - проблема скорее всего в соединении трансформаторов тока или есть левый контур,по которому протекает часть вторичного тока, или дополнительные нагрузки во вторичных цепях.
mik_398500
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:49
Откуда: Львів


Вернуться в Микропроцессорные устройства релейной защиты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron