Возник вопрос по схеме соединения трансформатора 35/10кВ. Заказчик хочет установить трансформатор со схемой "звезда/звезда с нульом" и я вот теперь ламаю голову над этим, т.к. у 99% таких трансов схема "звезда/треугольник" и ищу подводные камни которые возникнут при проектировании и наладке РЗА.
ПС однотрансформаторная, так что пока не с кем на параллель работать, но у них на заводе есть питание по 10кВ от общей энергосистемы при этом появляется возможность случайно (ложного) встречного включения этих напряжений. Который в принципе сфазировать невозможно будет из-за углового сдвига.
По дифзащите схема наоборот упрощается. Собираем оба комплекта ТТ в звезду и вроде бы все. Но как будет вести себя при повреждении в нуле ведь фильтра (треугольника) уже не будет, хотя это и сети с изолированной нейтралью. И вдруг они захотят ноль заземлить по низкой стороне для увеличения безопасности персонала. Тогда в третей фазе ТТ ставить нужно.
У кого какие есть мысли по этому поводу.