Сообщение Гость » Пн апр 18, 2011 14:56

Вот ссылка на компанию производителей РС83 http://rzasystems.ru/
Гость
 

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение derik » Пн июн 06, 2011 17:11

Тоже нужна схема РС-80 в схеме BB/TEL. Но проблема в том, что симистор рс-80 (дешунтирующий) пропускает ток в закрытом состоянии, достаточный для срабатывания на отключение блока BB/TEL. Вот и получается, что ток не доходя до тока уставки отключает ВВ. Тут нужен другой подход. Нужна схема, коллеги, поделитесь если есть. Блок 03 и нужно, чтоб мог отключать ВВ без ШУ в том и загвоздка.
derik
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 06:23

Сообщение Babai » Пн июн 06, 2011 19:06

Попробовать в токовые цепи РС-80 воткнуть по РП-361 и уж пускай контакты РП361 командуют парадом.
У РС-80 ещё есть выходные контакты для МТЗ ,если + кондёры?
Да кстати какая модификация РС-80,давно с ней имеете дело?
Ещё нормальное ли дело для симистора пропускать столько напряжения? Может конкретные РС-80 неисправны?
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Babai » Пн июн 06, 2011 20:22

Может что и пригодится,если загрузишь.
РС80M2 типовые схемы
http://hddfiles.ru/download/7189/
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение electric » Вт июн 07, 2011 01:25

Во-первых, симистор в нормальном режиме работы может иметь ток утечки не более нескольких миллиампер (у мощных - несколько десятков миллиампер), что, конечно же, недостаточно для срабатывания выключателя.

Во-вторых, симисторы применяются только в цепях переменного тока. Если у Вас постоянный оперативный ток, то это скорее всего не симистор, а тиристор.

В-третьих, симисторы (как и тиристоры) могут самопроизвольно отпираться при воздействии импульса перенапряжения или при слишком высокой скорости нарастания напряжения между анодом и катодом. Для защиты от этих явления симистор должен быть защищен варистором соответствующего класса напряжения и/или RC-цепочкой. Если у Вас в цепях оперативного питания появляются перенапряжения, а симистор (тиристор) не зашищен варистором, то нужно добавить варистор, можно во внешнюю цепь.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение derik » Вт июн 07, 2011 04:36

В том-то и дело выключатель срабатывает от 0,3 А. Проведите эксперимент со схемой дешунтирования и сами убедитесь в этом. Симистор на 100 % не шунтирует входы "Питание от токовых цепей" и позволяет отключиться выключателю не добегая до уставки. Блок, еще раз повторюсь 03 (тот что с подпиткой от тока КЗ для отключения ВВ без ШУ).
to electric я знаю что такое симистор и тиристор. В нашей модификации РС80 используется симистор.
Вобщем-то сам уже догадался как это осуществить. Всем спасибо за поддержку :D
derik
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 06:23

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение Babai » Вт июн 07, 2011 05:45

derik писал(а):.... Блок, еще раз повторюсь 03 (тот что с подпиткой от тока КЗ для отключения ВВ без ШУ).
. Вобщем-то сам уже догадался как это осуществить. Всем спасибо за поддержку :D

И всётаки, Что за блок 03? Подробней можно? Блок ВВ/ТЕL,или РС-80 ?
Блоки BB\TEL под номером три- вроде блоки развязки,или что-то новое появилось?
И ещё интересно, сообщите какой выход из положения своего нашли.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение derik » Вт июн 07, 2011 17:42

Имел ввиду блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А. РС80М2-31С (вроде правильно написал Дешунтирование и мгновенный контакт МТЗ). Ничего не выходит, чтоб они вместе работали. У этой модели реле (РС80) нет контакта, который можно было бы использовать для пуска БУ/TEL "сухим контактом" на отключение. Есть и другие модификации РС80М2, конечно, но пытались приспособить те что были в наличии. Как только не извращались с данной парой реле-блок =)). Даже до того дошло, что
попытались дешунтироавть РТ-40/10, который бы в свою очередь отключал выключатель через вход "Отключение СК".
derik
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 06:23

Сообщение Babai » Ср июн 08, 2011 17:49

И самое главное.(грех сразу на это необратить было внимание)
Если Эл.магнит ВВ/ТЕL срабатывает при низких токах, я так подозреваю,это не токовая катушка .И значит в токовые цепи вводить её категорически нельзя .
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение derik » Чт июн 09, 2011 16:42

Babai писал(а):И самое главное.(грех сразу на это необратить было внимание)
Если Эл.магнит ВВ/ТЕL срабатывает при низких токах, я так подозреваю,это не токовая катушка .И значит в токовые цепи вводить её категорически нельзя .

В том и проблема. А подпитка от токов КЗ нужна.
Нашел, что эту проблему уже люди обсуждали.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr ... d__start=1
derik
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 06:23

Сообщение Babai » Чт июн 09, 2011 20:23

Если обязательно аварийные токи надо использовать и привода ВВ/ТЕL,тогда остаётся наверно тока сказанное мною выше тут и по ссылке .
То есть РП 361 и всё таки конденсаторы,так как шунтировать/ дешунтировать даже контактами РП361 катушку ЭМ ВВ/ТЕL в корне сщитаю неверным.
ЭМ ВВ/ТЕL непредназаначен работать в цепях токовых.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение Владимир Петрович » Пн июн 27, 2011 10:55

Добрый день! По всем вопросам можно обращаться к представителям или непосредственно на завод изготовитель, вот контакты:
http://rzasystems.ru/contacts.html
У приводов BB-TEL действительно есть небольшие особености. Но проблем с привязкой к ним РС83 и других МП РЗА нет.
Владимир Петрович
 

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение Владимир Петрович » Пн июн 27, 2011 11:05

Относительно устройств РС80, в старых версиях действительно такого контакта нет и с приводом БУ/TEL схема с дешунтированием не работает. Но сейчас появились исполнения у которых добавлен такой контакт. В исполнениях PC80M3M-7(8, 9, 7i, 8i, 9i) добавлен контакт, который можно использовать для пуска БУ/TEL "сухим контактом" на отключение.
Владимир Петрович
 

Схема релейной защиты на РС83-А2

Сообщение Babai » Пн июн 27, 2011 16:03

Владимир Петрович писал(а):Относительно устройств РС80, в старых версиях действительно такого контакта нет и с приводом БУ/TEL схема с дешунтированием не работает. Но сейчас появились исполнения у которых добавлен такой контакт. В исполнениях PC80M3M-7(8, 9, 7i, 8i, 9i) добавлен контакт, который можно использовать для пуска БУ/TEL "сухим контактом" на отключение.

Тока как я подозреваю это уже будет не чистая схема с дешунтированием на срабатывании от аварийных токов.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Евгений Павлович » Ср июн 29, 2011 08:48

Если есть вопросы по привязке РС80 ... 83 к приводу ББТЕЛ обращайтесь!
Евгений Павлович
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 08:38
Откуда: АРК