В эксплуатации Sepam 80, установлены на вводах РП-6кВ. При опробовании АВР не прошел самовозврат в нормально режимную схему после восстановления напряжения. При разбирательстве обнаружили что на одном из вводов (там где не прошел возврат) уставка максимального напряжения изменена с 90% на 110% (похоже что заводчане полазали). Уставку перебили, но обнаружили, что есть различия в действие пром. реле Логипама.
Насколько я понимаю прошивки обоих реле должны быть одинаковые. Есть ли возможность на Sepam в SFT2841 проверить наличия изменений в разных прошивках? Можно ли тоже самое проделать в Лгипаме?