Фируз Гафаров » Сб дек 15, 2012 20:11
Коллеги! Помогите разобратся в такой стуации (проблеме): имеется линия 220кв на ее отпайке сидит тупиковая ПС 220/110/10кв.Во время КЗ на линии 220кв она отключается с двух сторон,а на вышеуказанной ПС срабатывают ненаправленные ступени ЗНЗ (3 и 4я ступени) линий 110кв и автотрансформатора,что объяснимо ввиду их ненаправленности и малых токов срабатывания.Однако линия 220кв отключается с двух сторон за 0,7-0,8 сек,а время срабатывания защит на ПС не менее 1,5-2 сек.,и подпитки КЗ нет ни от высоковольтных двигателей,ни от другой посторонней линии. Как объяснить все это?