Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение V_r » Чт янв 10, 2013 09:40

Я так понимаю, что смежной защиты у них нет, т.к. это тупиковая ПС.
А вот ускорение вполне возможно.
Фируз Гафаров, скажите, по уставкам есть ли оперативное ускорение на этой защите? У нас многих ПС, дежурные по команде ДД вводят оперативные ускорения, а когда приходит время ее вывести, часто выводят вместо ускорений сами ступени и получается потом, что ступень выведена, а остается введенным ускорение.
Если есть они, то проверьте как будет работать защиты при введенных ускорениях и выведенных накладках ступеней.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Фируз Гафаров » Пт янв 11, 2013 05:18

Хорошо,проверим еще все один раз
Фируз Гафаров
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 16:45
Откуда: Таджикистан

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Чт янв 17, 2013 16:19

Ну как? Выяснилась причина?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Фируз Гафаров » Чт янв 17, 2013 20:44

Нет, еще не успели проверить.
Фируз Гафаров
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 16:45
Откуда: Таджикистан

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Пт янв 25, 2013 16:22

Это ускорение работает в обход ступеней?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение V_r » Сб янв 26, 2013 11:01

Смотря как выполнить. По всей логике цепи оперативных ускорений нужно врезать до общей накладки ступени. Но я навидался очень много разных исполнений . И две накладки ступени (обычная и оперативное ускорение) может сбить с толку ДЭМ, особенно если не часто выполнять эти операции.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Сб янв 26, 2013 20:11

Так значит и вправду вывели не ту накладку?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение V_r » Сб янв 26, 2013 22:11

Vlades писал(а):Так значит и вправду вывели не ту накладку?


Вы меня спрашиваете? Или автора темы?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Вс янв 27, 2013 13:26

Я вас спрашиваю про данный конкретный случай.Так как я слежу за этой темой с середины декабря прошлого года и уже перебрал все возможные варианты.Даже предположил неправильную работу блокирующего реле мощности.Но здесь,как я смотрю,в другом причина.
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение V_r » Вс янв 27, 2013 13:43

Причину ложной работы ЭПЗ в данном конкретном случае сможет определить только автор темы. Мне тоже очень интересно узнать в чем причина работы ТЗНП (3-й и 4-й).

Фируз Гафаров писал(а):Во время КЗ на линии 220кв она отключается с двух сторон,а на вышеуказанной ПС срабатывают ненаправленные ступени ЗНЗ (3 и 4я ступени)


Почему указано две ступени? Они одновременно отрабатывают или просто было несколько отключений и в одном из них работала 3-я ступень, а в другом 4-я. При этом реле мощности не участвует. В цепочки присутствует токовое реле, реле времени и выходное реле.
Если время больше 0,8с, то значит есть обходная цепь, то ли через оперативное ускорение, которое забыли вывести. Или вот сейчас на ум пришла мысль, что если присутствует автоматическое ускорение на этих ступенях, то возможно залипло повторитель РПО или само РПО и через него происходит отключение.

Фируз Гафаров, можно увидеть весь список земляных ступеней со всеми ускорениями и прочими переделками?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Фируз Гафаров » Пн янв 28, 2013 10:05

Друзья,забыл сказать, что при КЗ на отходящих ЛЭП 110кВ они откл. сразу селективно: питающая ЛЭП 220кВ и вводные выкл. на ПС не отключаются,ускорение при этом же не работае.И потом при проверке защит они срабатывают нормально без ускорений.
Фируз Гафаров
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 16:45
Откуда: Таджикистан

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Пн янв 28, 2013 17:34

Пожалуйста ещё раз обрисуйте всю картину.Отключается линия 220 кВ с двух сторон и после этого на отпаечной тупиковой подстанции 220/110/10кВ,питающейся с этой линии,срабатывает 3 и 4 ступень ТЗНП уже после отключения ВЛ,так? И помимо выключателя 220 кВ отключаются и ввода 110 и 10 кВ. А ТЗНП направленная? И другие защиты на стороне 110 и 10 кВ не отрабатывают?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Фируз Гафаров » Вт янв 29, 2013 15:45

Да именно так. 3 и 4я ступени ЗНЗ линий 110 не направленные. также срабатывают резервные защиты автотрансформатора со стороны 110кВ -ЗНЗ,действующая на откл. отх. ЛЭП 110 и АТ.
Фируз Гафаров
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 16:45
Откуда: Таджикистан

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение Vlades » Чт янв 31, 2013 20:47

Ну как.ТЗНП проверяли при выведенных ступенях и введённом ускорении?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Селективная работа РЗ линий 220-110кВ

Сообщение V_r » Чт янв 31, 2013 22:07

Фируз Гафаров, на автотрансформаторе тоже электромеханика?
И наверное никаких регистраторов нигде нет. Они бы сразу Вам показали где собака зарыта.

Непонятно почему все Ваши защиты работают одновременно. И линейные и на автотрансформаторе. Ладно подпитка от ЗОНов с линий идет. Ну погасили линии, подпитка пропала, но зачем гасить транс или там тоже ЗОН висит. Ведь времена то должны быть разные на земляных ступенях линий и автотрансформатора. И все таки хотелось бы увидеть уставочки по линиям и трансе.

Возможно у Вас на линиях кто-то подпольно поставил генератор на несколько мегават и качает в систему энергию :D или движки мощные стоят и при выбеге идет бросок мощности. Что-то у Вас там непонятое творится. Может Вы прозондируете у соседей по ПС, возможно у кого-то осциллограф висит и пишет все?!

Очень интересный случай, но очень много в нем неизвестных. :(
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Пред.След.

Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0