Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение tred » Сб окт 21, 2017 18:07

Как правильно обьяснить что нельзя применять трансформаторы тока с разным ктт например фаза А ктт 200/5 фаза С 150/5
реле в защите РТВ и какие могут быть последствия
tred
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 15, 2017 18:16

Re: Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение _Владимир » Сб окт 21, 2017 21:07

Это не хорошо, но несмертельно. Обычно это не практикуется, но в аварийных случаях непродолжительно работала такая схема в неполной и полной звезде. В дифзащите - это недопустимо из-за того, что нормального небаланса практически невозможно будет добиться.
Недостатки:
1. В фазах будут разные токи и необходимо выставлять разные уставки или даже разные реле
2. Необходимо просчитывать чувствительность и возможность работы дешунтирования для обеих случаев.
3. При полной звезде в нуле всегда будет ток, если есть реле то может ложно отработать.

Будет ли влияние на другой ТТ мне тяжело сказать. Фильтра собрать на разных ТТ нельзя.
_Владимир
 

Re: Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение tred » Вс окт 22, 2017 08:08

большое спасибо Владимир
tred
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 15, 2017 18:16

Re: Разные КТТ трансформаторов тока в защите

Сообщение articlesan » Чт апр 28, 2022 07:04

What is Love? The eternal question we all carry around deep within our heart. Love is the eternal search. Love is eternal when we find it. But do we really ever find it ? When we define it do we negate it
articlesan
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 28, 2022 06:54


Вернуться в Разное

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2



cron