Расширение внутренней логики МРЗС-05

Расширение внутренней логики МРЗС-05

Сообщение V_r » Пт сен 03, 2010 13:15

Здравствуйте!

МРЗС-05-04 - микропроцессорное реле с дистанционной защитой ДЗ. В логике ДЗ есть запрет ДЗ через дискретный вход.

Как сделать этот запрет не через дискретный вход, а через внутреннюю логику.

Нам надо заблокировать работу ДЗ при отсутствия тока обратной последовательности.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение V_r » Пт сен 03, 2010 13:54

У меня получилось через ПСЕВДО-РЕЛЕ. Я отранжировал на него инверсный сигнал Срабатывания Защиты Обратной Последовательности и Запреты ДЗ

Вроде бы заработало.

Я правильно сделал или может быть это не совсем корректно?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Расширение внутренней логики МРЗС-05

Сообщение Злой » Пт сен 03, 2010 17:41

День добрый.

А если 3-хфазное к.з. (потребитель закоротку у себя не снял), то гори оно всё синим пламенем?

Были проблемы с 05-04, все сейчас не вспомню, но дал бы совет проверять внимательно:
- математику этого устройства (касательно ЗОП);
- направленность ДЗ при междуфазных к.з. (особенно, если у Вас не тупик по питанию);
- несрабатывание защиты при снятии/постановке опертока.
Злой
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 17:20

Сообщение V_r » Пт сен 03, 2010 17:46

Это тупик.

Злой писал(а):А если 3-хфазное к.з. (потребитель закоротку у себя не снял), то гори оно всё синим пламенем?


Для этих целей у нас есть МТЗ

А ДЗ нам нужно так как фидер очень длинный и токи КЗ сопоставими с токаи нагрузки, плюс двигатели на этом фидере у буровиков есть с большими пусковыми токами от которых тоже отстраиваться надо.

Злой, так логика у меня правильная насчет ПСЕВДО-РЕЛЕ?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Злой » Пт сен 03, 2010 18:35

Не знаю, запамятовал я насчет псевдореле.

А как Вы будете эту логику проверять внатуре (какие параметры подавать в устройство)?

Математику ЗОП проверяли? У многих не работает.
Злой
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 17:20

Расширение внутренней логики МРЗС-05

Сообщение V_r » Пт сен 03, 2010 19:58

Например также как и в ЭПЗ

Будем давать двухфазное КЗ и при этом по идее должна сработать ЗОП по току обратной последовательности.

Злой писал(а):А если 3-хфазное к.з


Трехфазному КЗ всегда предшествует двухфазное, поэтому обратная последовательность будет всегда, только может быть кратковременно, поэтому наверное отранжирую ПО ЗОП (токовый) на определяемую функцию с паузой в 1-2 секунды. И если на линии будет действительно трехфазное КЗ, то этого времени хватит на срабатывание ДЗ. А при пуске двигателей обратная последовательность отсутствует.


Злой писал(а): направленность ДЗ при междуфазных к.з. (особенно, если у Вас не тупик по питанию);


Т.к. у нас тупик то сделаю направленность в обе стороны. В этом случае точно отработает. А по сциллограммам тогда определимся в какую сторону правильно.

Математику еще не проверяли. А как ее проверять?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Злой » Пт сен 03, 2010 20:17

Например, если уставка по току обратной последовательности 1А, то при подаче токов АВ, ВС, СА должно срабатывать при 1.73А (в корень из трех раз больше уставки), а при АО, ВО, СО - 3А (в три раза больше).

На осциллограммы особо не расчитывайте (регистатора как такового в устройстве нет, есть неудачная пародия на регистратор).
Злой
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 17:20

Сообщение V_r » Сб сен 04, 2010 22:59

Спасибо за рекомендации по проверке.

на что еще надо обратить внимание при наладке?

После наладки обязательно раскажу были ли проблемы или нет с этим устройством.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Расширение внутренней логики МРЗС-05

Сообщение V_r » Ср сен 08, 2010 21:05

Злой писал(а):Например, если уставка по току обратной последовательности 1А, то при подаче токов АВ, ВС, СА должно срабатывать при 1.73А (в корень из трех раз больше уставки), а при АО, ВО, СО - 3А (в три раза больше).


Такая математика не работает. При подаче однофазного тока ЗОП срабатывает при заданной уставке, при двухфазном токе - приблизительно в половину меньше уставки.

Например:

Задал уставку 1А

Подаю ток в АА* - срабатывает при 1А
Подаю АВ - при 0,5А
Последний раз редактировалось V_r Чт сен 09, 2010 20:44 , всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Злой » Чт сен 09, 2010 20:14

А какая иная математика возможна для ФТОП???
Злой
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 17:20


Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании Киевприбор

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0