Проверка ТТ при включении защит на сумму токов

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Проверка ТТ при включении защит на сумму токов

Сообщение Iv_sim » Ср янв 05, 2011 14:48

Уважаемые релейщики!
Подскажите рабочую и не особо теоретизированную методику расчётной проверки ТТ на погрешность.
Схема - мостик с выключателями в перемычке и на трансформаторах.
Защиты линий (ДФЗ и ЭПЗ) включены на сумму токов выносных ТТ силовых трансформаторов и ТТ перемычки. Нужно проверить выносные ТТ на погрешность.
Исходные данные: полные сопротивления вторичных обмоток обоих ТТ, сопротивления кабелей, потребляемая защитами мощность, номинальная предельная кратность ТТ, номинальная мощность вторичных обмоток.
Основные вопросы:
1) как расчитать нагрузку (Ом или ВА) на вторичные обмотки проверяемого ТТ?
2) по какому току к.з. (максимальный на ВН трансформатора или максимальный в конце 1-й зоны ЭПЗ) выполнять расчёт?
Заранее спасибо:)
Iv_sim
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 14:11

Сообщение V_r » Пн янв 10, 2011 22:10

Вот в этой книге очень много написано о токовых цепях и расчете их нагрузки.

Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. Королев Е. П., Либерзон Э. М.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Iv_sim » Ср янв 12, 2011 13:42

Да книга хорошая.
Но почему-то при проверке трансформаторов тока в случае, аналогичном моему, рассматривается только КЗ на линии, а не рассматривается КЗ на ВН трансформатора. Ведь при КЗ на ВН трансформатора погрешность выносных ТТ будет большей, чем при КЗ на линии.
Iv_sim
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 14:11