проверка трансформатора тока

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

проверка трансформатора тока

Сообщение манюнь » Чт фев 28, 2013 17:53

Подскажите пожалуйста как снять ВАХ трансформатора 1000/1 напряжением 500кВ.Производитель AREVA.
Ретом-6000 не продавливает.
манюнь
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 17:28

Re: проверка трансформатора тока

Сообщение V_r » Чт фев 28, 2013 20:43

И какой у Вас получается ток при 1кВ?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: проверка трансформатора тока

Сообщение манюнь » Сб мар 02, 2013 18:06

при токе до 0,1А напряжение 1600В
манюнь
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 17:28

Re: проверка трансформатора тока

Сообщение Vlades » Сб мар 09, 2013 20:37

А вы с РЕТ ВАХ продавливали?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: проверка трансформатора тока

Сообщение манюнь » Сб мар 16, 2013 10:15

пробовали тоже самое
манюнь
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 17:28

Re: проверка трансформатора тока

Сообщение V_r » Ср мар 20, 2013 09:29

ну тогда возможно Вам поможет ЛАТР на 6-10кВ которым пользуются испытательные лаборатории. Мощность у них должно хватить.