m_art16 » Вт ноя 09, 2010 07:41
Т.е. как я понимаю, 2ая ст. дист. защиты должна реагировать на КЗ за тр-ром на отпайке?
Вот мне и нужно проверить, будет она реагировать или не будет. Изменять уставки я не могу, просто нужно провести проверку.
У меня получается так:
ПС А: Iст - 9.2 Ом (0с) IIст - 25,5 Ом (1,3с) IIIст - 60 Ом (3,5с)
ПС Б: Iст - 9.2 Ом (0с) IIст - 17,2 Ом (2,0с) IIIст - 32 Ом (3,5с)
Сопр. от ПС А до отпайки 2,3 Ом
Сопр. от ПС Б до отпайки 9,1 Ом
Сопр. отпайки 0,4 Ом
Сопр. тр-ра на ПС В 37,9 Ом
(по Шабаду Xтр = (Uк.мин*UминВН*UминВН)/(100*Sном.тр.) )
2,3+0,4+37,9=40,6 Ом
Кч = 60/40,6=1,47
9,1+0,4+37,9=47,4 Ом
Кч = 32/47,4=0,67
Как я понимаю от сюда вывод, что на ПС А защита реагирует на КЗ за тр-ром ПС В, а на ПС Б не реагирует...
Какие мысли?