Проверка дальнего резервирования

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Проверка дальнего резервирования

Сообщение m_art16 » Пн ноя 08, 2010 13:24

Ребят, нужна Ваша помощь!
Дано:
Линия 110кВ с двусторонним питанием (от ПС А и от ПС Б). На каждой из подстанции установлены комплекты защит. (ДФЗ-201, ЭПЗ-1636)
На этой линии строится отпайка на новую ПС В, которая будет получать питание от ПС А и ПС Б. Нужно предусмотреть дальнее резервирование тр-ра ПС В.
1 Вопрос: Комплект защиты ЭПЗ-1636 содержит дистанционную защиту(3ст), как я понимаю эта защита и должна обеспечивать дальнее резервирование?
2 Вопрос: Я расчитал сопр-е отпайки, сопр-е тр-ра. Могу я проверить Кч просто разделив ZIIIст (существующую уставку) на сумму сопротивлений до тр-ра ПС В ? Тем самым проверив будет ли Кч>1,2...(Будет ли дист. защита резервировать тр-р)
Ваши предложения по моей проблеме, есть ли иные выходы...
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40

Проверка дальнего резервирования

Сообщение V_r » Пн ноя 08, 2010 21:31

При опробовании трансформатора после кап. ремонта мы в качестве защит используем 3з ДЗ и 4 ст ЗЗ предварительно их ускорив.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение AX6704BE » Пн ноя 08, 2010 22:56

а почему 3-ю?ведь она далеко за пределом этого участка сидит?или это для защиты от малейших повреждений?почему нельзя "нормальную" ступень, но с меньшим временем??
AX6704BE
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 22:15
Откуда: Харьков,Мерефа

Проверка дальнего резервирования

Сообщение V_r » Пн ноя 08, 2010 23:03

AX6704BE писал(а):почему нельзя "нормальную" ступень


"нормальная" ступень должна быть отстроена от КЗ за трансформатором.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение AX6704BE » Пн ноя 08, 2010 23:26

я считал что уже 2-я ступень заходит за трансформатор...или это она дальше по транзиту смотрит, а 3-4 как раз за трансформатор?
AX6704BE
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 22:15
Откуда: Харьков,Мерефа

Сообщение V_r » Пн ноя 08, 2010 23:49

Согласно этого руководящего указания Дистанционная защита линий 35-330 кв. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7 вторая зона ДЗ должна быть отстроена от КЗ за трансформатором. Там еще много других условий для расчета и выбора уставок для дистанционной защиты, но вот почему-то расчет третей зоны ДЗ там не посчитали нужным описать :( . (или может я плохо читал)
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение m_art16 » Вт ноя 09, 2010 07:41

Т.е. как я понимаю, 2ая ст. дист. защиты должна реагировать на КЗ за тр-ром на отпайке?
Вот мне и нужно проверить, будет она реагировать или не будет. Изменять уставки я не могу, просто нужно провести проверку.
У меня получается так:
ПС А: Iст - 9.2 Ом (0с) IIст - 25,5 Ом (1,3с) IIIст - 60 Ом (3,5с)
ПС Б: Iст - 9.2 Ом (0с) IIст - 17,2 Ом (2,0с) IIIст - 32 Ом (3,5с)

Сопр. от ПС А до отпайки 2,3 Ом
Сопр. от ПС Б до отпайки 9,1 Ом
Сопр. отпайки 0,4 Ом
Сопр. тр-ра на ПС В 37,9 Ом
(по Шабаду Xтр = (Uк.мин*UминВН*UминВН)/(100*Sном.тр.) )

2,3+0,4+37,9=40,6 Ом
Кч = 60/40,6=1,47
9,1+0,4+37,9=47,4 Ом
Кч = 32/47,4=0,67
Как я понимаю от сюда вывод, что на ПС А защита реагирует на КЗ за тр-ром ПС В, а на ПС Б не реагирует...
Какие мысли?
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40

Проверка дальнего резервирования

Сообщение V_r » Вт ноя 09, 2010 20:42

В принципе ПУЭ и не требует дальнее резервирование при КЗ за трансформатором. У Вас ведь есть ближнее резервирование с помощью МТЗ?

Выдержка из ПУЭ писал(а):3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно, допускается:

1) не резервировать отключения КЗ за трансформатором



С Вашими рассуждениями согласен, но еще завтра покажу своим расчетчикам.

Конечно дальнее резервирования не помешает, но вот возникает вопрос. На ПС "А" ведь тоже есть трансформатор и Вы его получается тоже не захватывали раньше третьей ступенью. Правильно? Т.е. с Вашей стороны у транса на ПС "А" нет дальнего резервирования ;) . Если Вы увеличите сопротивление третьей ступени может придется вводить элептичность зоны, чтобы отстроится от токов нагрузки.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Проверка дальнего резервирования

Сообщение m_art16 » Вт ноя 09, 2010 21:40

V_r писал(а):
Конечно дальнее резервирования не помешает, но вот возникает вопрос. На ПС "А" ведь тоже есть трансформатор и Вы его получается тоже не захватывали раньше третьей ступенью. Правильно? Т.е. с Вашей стороны у транса на ПС "А" нет дальнего резервирования ;)


Приведенные мною уставки дист.защиты есть реальные для линии от ПС А до ПС Б. (т.е. отпайка еще не построена)
По идее я считаю что расчетчики должны были учесть трансы подстанций А и Б. и обеспечить дальнее резервирование.

В мою же задачу входит проврка обеспечения дальнего резервирования тр-ров ПС В при строительстве новой ПС В. Т.е. реально ли обеспечить дальнее резервирование тр-ра без изменения уставок дист.защиты на питающих ПС.

Ближнее резервирование я могу обеспечить установкой доп, комплекта защиты. Но у меня возникает вопрос, нужно ли резервировать вводной выключатель на новой ПС? (т.е. если защита на новой ПС В подаст сигнал на отк-е выклчателя, а тот по каким-то причинам не сработает) Что делать в этом случае? Тогда получается что в этом случае должны откл-ся выкл-ли на питающих ПС, а так как дальнее резервирование не предусмотрено, то они не сработают.

Поправьте если я не прав.
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40

Сообщение V_r » Вт ноя 09, 2010 22:56

Если КЗ будет на шинах 10кВ, то его должен отключить вводной выключатель 10кВ. Его резервирование будет выполнять МТЗ трансформатора. Оно же МТЗ будет резервировать диф. защиту трансформатора. Ну, а вот если откажет и эта защита с выключателем, то нам только пригодится дальнее резервирование.

Можна еще, например, забить проектантам организовать вч канал для передачи команды отключение от защит или действительно изменить 3зону ДЗ.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение m_art16 » Ср ноя 10, 2010 07:23

Спасибо, все понятно! Жду ответа по расчетам Кч.
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40

Сообщение V_r » Чт ноя 11, 2010 21:54

мои расчетчики сказали, что у нас также 3 зона резервирует защиты трансформатора с коэффициентом чувствительности 1,5
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Проверка дальнего резервирования

Сообщение m_art16 » Чт ноя 11, 2010 22:33

Как я понял что дальнее резервирование будет, если питание пойдет с ПС А
А если с питание будет идти с ПС Б то дальнего резервирования как я понимаю не получается...
Правильно Вас понял?
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40

Сообщение V_r » Пт ноя 12, 2010 00:13

Похоже на то, но вот рекомендаци о том стоит ли изменять уставки я Вам дать не могу. Вы интересуетесь этими вопросами как проектант или как человек которому эти защиты придется обслуживать после ввода в эксплуатаци?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение m_art16 » Пт ноя 12, 2010 07:02

Проектант я :)
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40


Вернуться в Расчеты релейной защиты