Сообщение инженер дмитрий » Пн мар 15, 2010 04:29

недавно возникла проблема, ток в линии 10 кВ распределяется неравномерно на фА совсем ноль фБ 05 и фС 0,3 по первичке в начале линии. при всём при этом счетчики на стороне 0,4 за месяц накрутили 4000кВт что в четыре раза меньше чем счетчик в начале линии 10 кВ. версия что неправильная счема подключения счетчика отподает, сам проверял не раз, по 0,4 нагрузки сумарные по фА 0 по фБ 20А фС 5А. потери расчётные для линии с двумя ктп по 160кВА 1000КВ ,вобщем голова болит а проблема висит. кто что подскажет где искать
инженер дмитрий
 

Сообщение V-r » Пн мар 15, 2010 11:55

инженер дмитрий, без дополнительных данных сказать что-либо сложно. Хорошо бы увидеть векторные диаграммы снятые в цепях измерения и защиты. По сути он идолжны быть подключены к разным кернам ТТ.

Какая схема ТТ собрана? (полная, неполная звезда, разность токов и т.д.). А лучше всего, если возможно, то неплохо было бы увидеть схемму токовых цепей.
V-r
 

Сообщение инженер дмитрий » Пн мар 15, 2010 12:25

V-r писал(а):V-r

два ТТ по две обмотки к.т. 0,5.одна обмотка-учёт, вторая РЗ. К.Т. 10 представь какие токи во вторичке и как их словить. ТН звезда с заземл. ф.Б счетчик БАС двух эллементный
инженер дмитрий
 

Сообщение инженер дмитрий » Пн мар 15, 2010 12:31

добавлю, в цепи учета сожали ВАТметры и они бьются с счётчиком
инженер дмитрий
 

Сообщение V-r » Пн мар 15, 2010 13:08

инженер дмитрий писал(а):два ТТ по две обмотки к.т. 0,5.одна обмотка-учёт, вторая РЗ. К.Т. 10 представь какие токи во вторичке и как их словить. ТН звезда с заземл. ф.Б счетчик БАС двух эллементный


К.Т. - это наверное класc точности.
0,5А по вторичке - это вполне нормальные токи для нагрузки. Вот непонятно почему в одной из фаз нет тока . Без векторной диграммы тяжело что-то вразумительное сказать. Ваттметры недолжны влиять на токовые цепи, разве что при их подключении изменили схему ТТ, но это врядли.

Снимите векторные в токовых цепях измерения и защиты и выложите здесь их.
V-r
 

Сообщение инженер дмитрий » Вт мар 16, 2010 09:53

05,А это по первичке, т.к кт 10 ток во вторичке 0,05А мой ваф 85 углы не видит, тот вопрос правельный, нагрузка после ТП распределяется неравномерно с чего бы это. напряжение по стороне 0,4 240 по каждой фазе на обойх КТП.
инженер дмитрий
 

Сообщение V-r » Вт мар 16, 2010 21:16

инженер дмитрий, на какой стороне стоят ТТ? На стороне 0,4кВ? Может в таком случае банально ресовцы повесили всю нагрузку на фазу и все дела. Если нет, то может обрыв в токовых цепях по одной из фаз или контакт плохой? При таких малых токах и на плохо закрученых винтах ток может не пройти.
V-r
 

Сообщение ИНЖЕНЕР ДМИТРИЙ » Сб мар 20, 2010 15:25

V-r писал(а):V-r

ЕСЛИ ТЕБЕ ТУПО ЛИЖБ НАПИСАТЬ НАЙДИ ДРУГОЙ БЛОГ, ЗДЕСЬ ВСЁ НАПИСАНО ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ТОК ПО ПЕРВИЧКЕ НА ВЫХОДЕ С КРУНА НАПИСАН В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ, ТОКИ ВО ВТОРИЧКАХ ДАЛЬШЕ. НАГРУЗКА ПО 0,4 РАСПРЕДЕЛЕНА НЕРАВНОМЕРНО ??? ВОПРОС ПОЧЕМУ ПО 10Кв НЕРАВНОМЕРНА, ПОТОМ НА УЧЁТ НЕРАВОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ВЛИЯТЬ НЕ ДОЛЖНО. У МЕНЯ ВСЁ НАОБОРОТ
ИНЖЕНЕР ДМИТРИЙ
 

Сообщение Гость » Сб мар 20, 2010 16:02

ИНЖЕНЕР ДМИТРИЙ, не хорошо поступаешь, тебе пытаются помочь, а ты еще и недоволен. Ты хоть пытался проверить свой прибор учета и счетчики которые стоят у потребителей? может банольно в нем проблема? Если ты не в курсе то для счетчиков есть такие понятия как минимальный ток и порог чувствительности. Проверено что при очень малых нагрузках он считает больше чем на самом деле. Потом проверь своих потребителей - может там воровством электроэнергии занимаются.
Гость
 