Михаил Пирогов » Чт дек 08, 2011 16:58
Да уж, многое пишут. А когда такое пишут, нужно привести хотя бы пару формул, либо описание метода. Не факт, что такой алгоритм не "сбойнёт". При всем уважении к коллегам разработчикам... В идеале, раз такое записано - значит работает.
Насыщяется то при апериодике, так же КЗ бывают переходящие с сильным изменением фазы. Вот в таком случае как "восстановить синусоиду" ?
По моему субъективному мнению, при увеличении погрешности ТТ (при насыщении), нужно обеспечивать больший Кчувствительности (Кч>2). При этом производитель РЗА должен предоставлять информацию, при какой степени насыщения (погрешности) ТТ какой Кч должен быть обеспечен.