Проблемы и перспективы МУРЗ

Авторский раздел В.И.Гуревича

Проблемы и перспективы МУРЗ

Сообщение electric » Сб ноя 13, 2010 17:04

Проблемы и перспективы МУРЗ

Микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ) повсеместно вытесняют реле защиты всех других типов. Несмотря на то, что они имеют целый ряд преимуществ перед электромеханическими реле, МУРЗ не являются идеальными устройствами и привнесли с собой целый ряд проблем. Производители и разработчики МУРЗ, как правило, очень болезненно воспринимают любое упоминание о проблемах МУРЗ и всячески пытаются предотвратить публикацию любой информации об этих проблемах. Однако, сокрытие информации о существующих проблемах не способствует решению этих проблем и выгодно лишь производителям, но отнюдь не пользователям. Я уже написал множество статей на эту тему, в которых рассматриваются отдельные конкретные технические проблемы МУРЗ. Когда материала на эту тему накопилось много, я решил собрать его и написать книгу. К сожалению, мне не удалось заинтересовать российские издательства, по мнению которых, спрос на такую книгу был бы меньше, чем спрос на книги компьютерной тематики. Зато крупнейшее англо-американское издательство Taylor & Francis двумя руками ухватилось за мое предложение и очень быстро издало книгу “Digital Protective Relays: Problems and Solutions”.
В случае заинтересованности, могу ответить на вопросы об этой книге.

Напоминаю, что другие мои публикации на эту тему выложены для свободного скачивания на сайте:

www.gurevich-publications.com

а на сайте:
http://digital-relay-problems.tripod.com/

представлены мнения других специалистов и публикации в прессе на эту тему.

В данной теме предлагаю спокойно и без эмоций обсудить проблемы МУРЗ и перспективы их дальнейшего развития.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение electric » Вт ноя 16, 2010 17:44

Господин Захаров, в связи с систематическим нарушением Вами установленных на форуме правил и Вашим нежеланием подчиняться им, все Ваши посты, не имеющие отношения к теме, а также содержащие оскорбительные выпады в адрес других участников форума или содержащие ссылки на сайты с информацией, унижающей достоинство других членов форума будут удаляться автоматически, без дополнительных предупреждений.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Чт ноя 18, 2010 11:50

electric писал(а):Господин Захаров,

electric писал(а):предлагаю Вам исправить Ваши посты, удалив из них выпады в мой адрес.

Г-н Электрик! Вы много потеряли, удалив мои посты. Посмотрите форум - нет никаких постов, кроме Ваших!
Скукотаааааааааа!!!!!
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Проблемы и перспективы МУРЗ

Сообщение electric » Чт ноя 18, 2010 17:48

Захаров О.Г. писал(а):
electric писал(а):Господин Захаров,

electric писал(а):предлагаю Вам исправить Ваши посты, удалив из них выпады в мой адрес.

Г-н Электрик! Вы много потеряли, удалив мои посты. Посмотрите форум - нет никаких постов, кроме Ваших!
Скукотаааааааааа!!!!!


Господин Захаров, ну кто же виноват в том, что у Вас до сих пор хватало ума лишь на написание и тиражирование во всех темах одних и тех же глупых выпадов в адрес electric и не хватало для участия в серьезном обсуждении тем.

Кто Вам мешает написать здесь хотя бы один серьезный и деловой пост по делу, а не куража ради? Если я не ошибаюсь, недавно Ваше предприятие приобрело высокопроизводительную машину для поверхностного монтажа элементов на печатной плате. Теперь Ваши МУРЗ будут выпускаться на современном технологическом уровне. Вот давайте обсудим влияние технологии производства и методов испытания МУРЗ на их качество и надежность.

Не нравятся заявленные темы, предложите новую! Все будут только рады принять участие в обсуждении интересной и актуальной темы, предложенной Вами.

Приглашаю Вас принять активное участие в работе форума, при условии соблюдения установленных правил!
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение electric » Чт ноя 18, 2010 22:40

Предлагаю обсудить какую либо из нерешенных, по моему мнению, проблем МУРЗ, список которых приведен ниже:


1. Резервирование МУРЗ.
Необходимо ли резервирование? Если да, то каких именно видов защит и какими видами реле должно осуществляться такое резервирование: микропроцессорными или электромеханическими? Каким должен быть тип резервирования?

2. ЗИП
Каким должен быть оптимальный ЗИП? Какова методика его расчета для МУРЗ разных видов и типов? Как и где его хранить? Как обеспечить быстрое восстановление МУРЗ, особенно на необслуживаемых подстанциях?

3. Количество функций в одном МУРЗ
Какова должна быть оптимальная степень концентрации различных функций в одном МУРЗ, при которой повреждение одного единственного элемента может привести к отказу сразу всех функций релейной защиты, заложенных в данном МУРЗ?

4. Человеческий фактор
Как оценить влияние человеческого фактора на надежность релейной защиты, резко возросшего при переходе от электромеханических защит – к микропроцессорных? Что нужно сделать для уменьшения этого влияния?

5. Технико-экономический эффект
Каков технико-экономический эффект (для потребителя, но не для производителя) от замены электромеханических реле на МУРЗ и есть ли он вообще, или этот переход убыточен? Для всех ли видов защит и для всех ли классов напряжения целесообразна такая замена? Целесообразно ли заменять электромеханические защиты микропроцессорными на старых подстанциях, не приспособленных для эксплуатации микроэлектроники?

6. Испытания МУРЗ
Как правильно и оптимально испытывать МУРЗ? В каком объеме и с какой периодичностью? Как калибровать испытательное оборудование, применяемое для проверки МУРЗ?

7. Надежность (повреждаемость) МУРЗ
Как правильно учитывать надежность (повреждаемость) МУРЗ: по количеству неправильных действий релейной защиты или по общему количеству выявленных повреждений МУРЗ и выявленных ошибок в его программном обеспечении?

8. Критерии электромагнитной совместимости
Какими должны быть технические требования и параметры подстанции для обеспечения надежной работы МУРЗ по критерию электромагнитной совместимости? По какой методике и как реально оценить пригодность подстанции для эксплуатации МУРЗ?

9. Условия эксплуатации МУРЗ
Каким должен быть оптимальный температурный режим при эксплуатации МУРЗ? Когда нужно использовать кондиционирование воздуха в релейном зале, а когда достаточно лишь вентиляции в шкафах? Нужно ли использовать в шкафах с МУРЗ подогрев воздуха для предотвращения выпадения росы?

10. Проблема преднамеренного электромагнитного воздействия на МУРЗ и хаккерских атак
Как предовратить или, хотя бы, ослабить преднамеренные дистанционные воздействия на МУРЗ военного или уголовного характера с целью выведения из строя релейной защиты?

11. Требования к конструкции, параметрам и программному обеспечению МУРЗ
Какой должна быть оптимальная конструкция МУРЗ и его программного обеспечения? Кто должен сформулировать требования к конструкции и программам как заставить производителей учитывать эти требования? Каков должен быть набор технических требований, предъявляемых к МУРЗ?

12. Унивесрсальность и взаимозаменяемость
Можно ли достичь универсальности и взаимозаменяемости отдельных модулей МУРЗ так, как это имеет место сейчас с персональными компьютерами? Как добиться создания рынка универсальных модулей для МУРЗ и какие для этого нужны условия?

13. Тендер
Как правильно проводить тендеры на закупку МУРЗ? Как проверять тендерную документацию? Как проверить качество МУРЗ и как выбрать лучшее устройство на этапе тендера?
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 06:53

electric писал(а):как выбрать лучшее устройство на этапе тендера?

Приобретайте продукцию НТЦ "Механотроника" - и никаких проблем.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Проблемы и перспективы МУРЗ

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 06:56

electric писал(а):Критерии электромагнитной совместимости

Читайте и изучайте новые стандарты ФСК ЕЭС
СТО 56947007-29.240.043-2010
СТО 56947007-29.240.044-2010.
Они выпущены в серии "Библиотечка Электротехника".
Цифровые устройства НТЦ "Механотроника"
прошли испытания на соответствие всем требованиям, изложенным в этих стандартах.
Об этом можно прочитать здесь http://bmrz-zakharov.narod.ru/EMS.htm
Последний раз редактировалось Захаров О.Г. Пт ноя 19, 2010 10:55 , всего редактировалось 1 раз.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 06:59

electric писал(а):Кто должен сформулировать требования к конструкции и программам как заставить производителей учитывать эти требования?

Обычно это делает заказчик, согласовывая ТЗ на разработку новых устройств или модернизацию старых.
Потребители продукции НТЦ "Механотроника" имеют возможность получить устройства, отвечающие индивидуальным требованиям, сформулированным в техническом задании.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 07:01

electric писал(а):9. Условия эксплуатации МУРЗ
Каким должен быть оптимальный температурный режим при эксплуатации МУРЗ? Когда нужно использовать кондиционирование воздуха в релейном зале, а когда достаточно лишь вентиляции в шкафах? Нужно ли использовать в шкафах с МУРЗ подогрев воздуха для предотвращения выпадения росы?

Изделия НТЦ "Механотроника" рассчитаны на эксплуатацию в условиях выпадения росы и инея с последующим оттаиванием.
Проектант ОБЯЗАН соблюдать требования к условиям эксплуатации, указанным в технических условиях на изделие.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 07:03

electric писал(а):12. Унивесрсальность (так у Электрика) и взаимозаменяемость

Модули , применяемые в устройствах БМРЗ и БМРЗ-100 выпускаются взимозаменяемыми начиная ещё с 1995 года.
Никаких проблем нет. Надо просто правильно проектировать.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 07:09

electric писал(а):6. Испытания МУРЗ
Как правильно и оптимально испытывать МУРЗ? В каком объеме и с какой периодичностью? Как калибровать испытательное оборудование, применяемое для проверки МУРЗ?

О периодичности и объеме испытаний подробно рассказано
в технических условиях, программах и методиках испытаний (для изготовителя), а также в эксплуатационной документации (для потребителя).
Ознакомиться с документацией можно на сайте
http://www.mtrele.ru.
О результатах испытаниях блоков БМРЗ, предназначенных для защиты асинхронных двигателей на физической модели
рассказано здесь
http://www.olgezaharov.narod.ru/BMRZ-D.pdf
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 07:10

electric писал(а):4. Человеческий фактор
Как оценить влияние человеческого фактора на надежность релейной защиты, резко возросшего при переходе от электромеханических защит – к микропроцессорных? Что нужно сделать для уменьшения этого влияния?

Как говорит один из основателей НТЦ "Механотроника" - изучайте матчасть.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 19, 2010 07:13

electric писал(а): Целесообразно ли заменять электромеханические защиты микропроцессорными на старых подстанциях, не приспособленных для эксплуатации микроэлектроники?

Что бы это значило? Любое изделие можно применять ТОЛЬКО в тех условиях, на работу в которых оно рассчитано (указано в документации).
Правильный выбор оборудования - задача проектанта.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Проблемы и перспективы МУРЗ

Сообщение electric » Пт ноя 19, 2010 07:54

Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...!

МУРЗ НТЦ "Механотроника" - самые лучшие МУРЗ в мире!

Покупайте изделия НТЦ "Механотроника" и у вас не будет никаких проблем в жизни!
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение electric » Пт ноя 19, 2010 11:11

Мдаа, очень конструктивное обсуждение актуальных проблем МУРЗ.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

След.

Вернуться в Мир реле

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0