Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом ПВЗ

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом ПВЗ

Сообщение ingeneersbtec » Вт янв 15, 2013 19:08

Здравствуйте, нужна помощь. При проверке ВЧ канала связи на линии 220 кВ с ДФЗ-402 и постом ПВЗ-90 одесского производства, при подаче неманипулированного сигнала постепенно начинает снижаться мощность приемопередатчика ( падает выходное напряжение и ток), падает частота до 94,6 кГц (при установленной 95). Напряжение +Ум, 24В, 5В стабильны, горит светодиод перегрузка.
ingeneersbtec
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 22:29

Re: Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом П

Сообщение Mic61 » Вт янв 15, 2013 21:13

Наверное, просто ПВЗ, если Одесского (без 90.)
Дальний передатчик при этом не пущен? Уровень помехи в канале? На эквивалент все нормально? "Постепенно"... На сколько быстро? "Перегруз" загорается сразу при пуске, или по мере работы передатчика?
А параметры канала (напряжение, ток, входное сопротивление) можете представить?
В первом приближении выход ПРД "сильно не согласован"...
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Re: Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом П

Сообщение ingeneersbtec » Ср янв 16, 2013 22:22

Да, ПВЗ Одесского производства. Ситуация практически одинаковая на обоих концах. Дальний передатчик не запущен. Помеха 0.067 В. На эквиваленте таже песня. С 50 В до 35 В минут за 4-5. Перегруз загорается только при неманипулированном пуске. Блок питания на другом ПВЗ с другой частотой работает нормально. Но блок питания старый, в котором уровень перегруза регулировать можно только перепайкой отдельного сопротивления. Когда переставили другой более нового образца, проблема устранилась с нашего конца. С другого все также перегруз при неманипулированном сигнале остался. На выход выдавали 58 В, 480 мА с нашего ( с новым блоком питания), с другой стороны 72 В, 380 мА. Предположение, что садит по току ЛФ ПВЗ или нагрузка на ВЧ-кабеле.
ingeneersbtec
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 22:29

Re: Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом П

Сообщение Mic61 » Чт янв 17, 2013 00:28

Если на эквивалент таже песня, что и на канал, то ВЧ кабель и остальное не причем.
Трудно сказать. Копать надо. Такого эффекта никогда не наблюдал, но блоки питания старых постов все были "с тараканами". Возможно при длительной максимальной нагрузке (передатчик запущен) возрастает переменная составляющая в питающих напряжениях. Возможно это как-то связано с близостью частот преобразователя блока питания и задающего генератора поста (примерно 2-я гармоника.) Если время терпит, то может, купить новые блоки питания? Если не терпит - оставить все как есть. Так долго (4...5 мин) в реальных условиях передатчики ж не работают...
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Re: Проблема при двухсторонней проверке ВЧ-канала с постом П

Сообщение ingeneersbtec » Чт янв 17, 2013 18:31

Ну в принципе так как после замены все вроде устаканилось, то на первый раз пронесло) За ответ спасибо)
ingeneersbtec
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 22:29


Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА