предлагаю устройство проверки защит

Здесь размещайте объявления релейной тематики (продажа/покупка оборудования РЗА, поиск/предложения работы, анонсы нового оборудования и др.)

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение Unlight » Пт мар 04, 2011 17:08

DET писал(а):УПЗ 450/3000 аналог У5053. Только разница в цене.
УПА 450/3000 в 2 раза дешевле.


Вы шутите? Я посмотрел инфу о характеристиках сего аппарата. Какой аналог У5053 :shock: . В чем? В том что выдает ток :D . Где фазорегулятор? Хотелось бы видеть Вас на проверке допустим ЭПЗ :) на этой установке. Или я не понял. Вот характеристики с нета.

УПЗ-450/3000 Установка простых защит предназначена для наладки и проверки автоматических выключателей, простых релейных защит и элементов электроавтоматики (реле, контакторов, пускателей и т.п ) на месте их установки на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях или в лабораториях.




Цена УПЗ-450/3000 Установка простых защит : 150000,00 руб с НДС купить



Установка выполнена в блочном исполнении, что создает дополнительные удобства при эксплуатации, в своем составе имеет соединительные провода и кабели для подсоединения испытываемых устройств.
Установка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 ºС и относительной влажности 80% (при 25 ºС ), а также может использоваться при работах на открытом воздухе при условии исключения попадания на нее водяных брызг и капель.



Технические характеристики УПЗ-450/3000:

Напряжение питания, (В) 220±10%
Частота питающей сети, (Гц.) 50±1%.
Максимальный ток потребления питающей сети, (А) 50.
Максимальная потребляемая мощность, (В×А) 10000.
Диапазон измерения и регистрации выходного тока, (А), при
погрешности измерения менее 1,5% 0,03—3000
Диапазон измерения и регистрации длительности выходного тока,
времени срабатывания дополнительных контактов, (сек.), при погрешности измерения
менее 0,5% 0.01—1000.
Порог срабатывания температурной защиты нагрузочного трансформатора, (С0) 97±5%.
Габаритные размеры, (мм.) 480*240*475.
Масса прибора без выходных гибких шин, (кг.), не более 36.
Средний срок службы прибора, (лет 10.

Технические характеристики соответствуют при эксплуатации прибора в комплекте с регулятором напряжения однофазным (РНО). При работе с регулировкой величины тока тиристорным регулятором из-за несинусоидальности выходного тока погрешности измеренных величин тока не регламентируются.

Срок гарантии 1 год.
Аппарат метрологически аттестован.

Спецификация выходных параметров установки УПЗ 450/3000

ВЫХОД U1:~250/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 2…..250
Номинальный выходной ток,А 5
Максимальный выходной ток,А 10
Номинальная выходная мощность,кВА, 1,5
Максимальная выходная мощность,кВА, 2,5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с ЛАТРом 2,5,В,не более 0,25

Защита: FU1-Предохранитель проволочный,А 10

ВЫХОД U1:±250/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 2…..250
Номинальный выходной ток,А 5
Максимальный выходной ток,А 10
Номинальная выходная мощность,кВА, 1,5
Максимальная выходная мощность,кВА, 2,5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с ЛАТРом 2,5,В,не более 0,25

Защита: FU1-Предохранитель проволочный,А 10

ВЫХОД U2:~32/200--РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 0,2…..32
Номинальный выходной ток при работе с ЛАТРом 2,5,А 50
Номинальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 100
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 200
Защита: Автоматический выключатель С25,уставка H.SET измерителя тока MT4W регулируемая пользователем

ВЫХОД U3:~5/2000--РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 0,05…..5
Номинальный выходной ток при работе с ЛАТРом 2,5,А 1000
Номинальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 2000
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 3000
Защита: Автоматический выключатель С25,уставка H.SET измерителя тока MT4W регулируемая пользователем

Номинальный выходной ток при работе с ЛАТРом 2,5,А 1000
Номинальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 2000
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 3000
Защита: Автоматический выключатель С40,уставка H.SET измерителя тока MT4W регулируемая пользователем

Такое ощущение что вы просто не понимаете чего продаете. И мозги людям пудрите.
Unlight
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 06:38
Откуда: г.Мичуринск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение DET » Ср мар 09, 2011 09:43

Здравствуйте!
Мы с полной ответственностью заявляем , что гарантируем качество нашей продукции.
В ваших характеристиках есть некоторые неточности.


Спецификация выходных параметров установки УПЗ 450/3000.

ВЫХОД U1:~250/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 2…..250
Номинальный выходной ток,А 5
Максимальный выходной ток,А 10
Номинальная выходная мощность,кВА, 1,5
Максимальная выходная мощность,кВА, 2,5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с ЛАТРом 2,5,В,не более 0,25

Защита: FU1-Предохранитель проволочный,А 10
ВЫХОД U1:±250/5--РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 2…..250
Номинальный выходной ток,А 5
Максимальный выходной ток,А 10
Номинальная выходная мощность,кВА, 1,5
Максимальная выходная мощность,кВА, 2,5
Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с ЛАТРом 2,5,В,не более 0,25

Защита: FU1-Предохранитель проволочный,А 10
ВЫХОД U2:~32/200--РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 0,2…..32
Номинальный выходной ток при работе с ЛАТРом 2,5,А 50
Номинальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 100
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 200
Защита: Автоматический выключатель С25,уставка H.SET измерителя тока MT4W регулируемая пользователем

ВЫХОД U3:~5/2000--РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон регулировки выходного напряжения,В 0,05…..5
Номинальный выходной ток при работе с ЛАТРом 2,5,А 500
Номинальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 1000
Максимальный выходной ток при работе с встроенным ТР,А 2000
Защита: Автоматический выключатель С25,уставка H.SET измерителя тока MT4W регулируемая пользователем
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение V_r » Ср мар 09, 2011 13:42

DET писал(а):Здравствуйте!

Мы с полной ответственностью заявляем , что гарантируем качество нашей продукции.

В ваших характеристиках есть некоторые неточности.


Никто и не сомневается в качестве Вашей продукции, только вот фазорегулятор не указан и в Вашей спецификации технических параметров устройства, т.е. ОН никак не может заменить стенд У5053 и о проверки таких защит, как ЭПЗ или ДФЗ Вашим устройством и речи не может быть.

Максимум он может заменить У5052 и использоваться для проверки "простых" защит.

Вот Ваша предыдущая запись:

DET писал(а):УПЗ 450/3000 аналог У5053. Только разница в цене.
УПА 450/3000 в 2 раза дешевле.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Unlight » Ср мар 09, 2011 17:56

Согласен V_r. Такое ощущение, что из нас делают ОЛЕНЕЙ. Я если честно возмущен!!! Тем более судя по цене аппарата предлагаемого DETом, то уж лучше купить приборы у РАДИУСАВТОМАТИКИ. Тем более сам на них работал. Прямо на заводе. И скажу весьма неплохо. Да и монтажников с ними наблюдал не раз. Они тоже их эксплуатируют жестоко. Так что не хуже старых, проверенных У5052, У5053 которые ездят в УАЗАХ. Я же не говорю о ребятах с Динамики. Недавно приезжали спрашивали как вам расположение ручек на наших устройствах. Не поменять ли в будущих моделях? (Эх знали бы что нам пока они снятся только?). Так что УВАЖАЕМЫЙ DET разберитесь в том, чего людям говорите. А то, как-то обидно.
Unlight
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 06:38
Откуда: г.Мичуринск

Сообщение Unlight » Ср мар 09, 2011 18:00

Хотя чего это мы с Вами V_r воздух сотрясаем? На рынке два дурака :D
Unlight
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 06:38
Откуда: г.Мичуринск

Сообщение DET » Чт мар 10, 2011 09:35

так мы и говорим что он используется для проверки простых защит.
А по поводу У5053 тут действительно опечатка вышла. (У5052). Так что извините, дорогие друзья)
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение DET » Вт мар 15, 2011 07:35

Предлагаю устройство проверки защит УПЗ 450/3000 и устройство прогрузки автоматов УПА - 10М.
По техническим характеристикам обращаться
e - mail: workdet@yandex.ua
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение DET » Пт мар 18, 2011 09:21

предлагаю оборудование для кабельной продукции.
e - mail: workdet@yandex.ua
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение DET » Вт мар 22, 2011 08:22

Предлагаю устройство проверки защит УПЗ 450/3000 и устройство прогрузки автоматов УПА - 10М.
По техническим характеристикам обращаться
e - mail: workdet@yandex.ua
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

Сообщение dut » Вт мар 22, 2011 11:53

Хорош флудить. Вы это уже писали и не раз.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение dut » Вт мар 22, 2011 11:55

DET писал(а):Предлагаю устройство проверки защит УПЗ 450/3000 и устройство прогрузки автоматов УПА - 10М.
По техническим характеристикам обращаться
e - mail: workdet@yandex.ua

Предлагаю вам завязать с повторением одного и того же поста.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение DET » Ср мар 23, 2011 08:03

Оборудование действительно хорошее, так что можно и повторить...
DET
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 10:25
Откуда: Днепропетровск

предлагаю устройство проверки защит

Сообщение dut » Ср мар 23, 2011 10:10

От того, что вы повторяетесь оно лучше не станет. А вот негативные эмоции у читателей запросто можете вызвать.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Пред.

Вернуться в Объявления

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron