Недавно произошло обычное отключение ВЛ-110 с кратковременным погашением транзита в 4 ПС, т.к. с другой стороны велись ремонтные работы. И как обычно производили анализ работы УРЗА.
С нашей стороны был отключен СМВ-110 и соответственно подпитки мы не давали и РЕКОН не почувствоввал это короткое и соотв. пуска не было. Но вот когда включали транзит, как ни странно РЕКОН почувствовал возмужения и зафиксировал следующую осциллограмму.
И что мы видим?
В первый момент бросается в глаза смещение с оси трех токов трансформатора. Смещение вслед за ними нулевого тока (вычеслен програмно). А также постоянное присутствие тока обратной последовательности. Ну и измение угла фаз токов А и В (по ф.С не изменился).
По другим линиям наблюдаем небольшой (100А) симетричный скачек тока без изменения углов.
Что это может значит?
Регистратор мне кажется тут не причем. Т.к. к нему притензий до данного момента не было и последнюю проверу прошел нормально.
Может быть это свидетельствует о неисправности ТТ?
Прикрепляю