Непонятная осциллограмма

Обсуждаем регистраторы, их настройки и куда посылать линейщиков... :)

Непонятная осциллограмма

Сообщение V_r » Пт май 08, 2009 19:56

Недавно произошло обычное отключение ВЛ-110 с кратковременным погашением транзита в 4 ПС, т.к. с другой стороны велись ремонтные работы. И как обычно производили анализ работы УРЗА.

С нашей стороны был отключен СМВ-110 и соответственно подпитки мы не давали и РЕКОН не почувствоввал это короткое и соотв. пуска не было. Но вот когда включали транзит, как ни странно РЕКОН почувствовал возмужения и зафиксировал следующую осциллограмму.

Изображение

И что мы видим?
В первый момент бросается в глаза смещение с оси трех токов трансформатора. Смещение вслед за ними нулевого тока (вычеслен програмно). А также постоянное присутствие тока обратной последовательности. Ну и измение угла фаз токов А и В (по ф.С не изменился).
По другим линиям наблюдаем небольшой (100А) симетричный скачек тока без изменения углов.

Что это может значит?

Регистратор мне кажется тут не причем. Т.к. к нему притензий до данного момента не было и последнюю проверу прошел нормально.

Может быть это свидетельствует о неисправности ТТ?

Прикрепляю комтрейдовский файл с осциллограммой
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение grsl » Сб май 09, 2009 13:32

V_R, очень возможно что где то включили на хх транс/трансы, причём не гигантской мощности.
Как раз и по длительности и по форме похоже. Такое бывает если в "неудачную точку напряжения попали", а нулевой ток и несимметрия понятно естественный процесс пускового тока транса.
Т.е ТТ вошли в насыщение.
grsl
 

Сообщение V_r » Сб май 09, 2009 17:02

Подали напряжение на соседнюю секцию шин 110кВ, на которой и был холостой трансформатор 2Т (16-25МВА). Но почему так на это отреагировал 1-й трансформатор, ведь на нем ничего не поменялось? Нагрузка осталась та же две по СШ 10кВ и две по 35кВ. А почему при этом не изменились вектора на питающих линиях и чем объясняется постоянное присутствие тока обратной последовательности на трансе?

Ia,b,c = 150 A и I2 = 150 A

Разве это нормально?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение grsl » Сб май 09, 2009 17:57

OK, тут два случая одновременно.
1. Видимо линия "слабая" и при постановке под напряжение одного транса, возникло влияние на второй рядом стоящий под напряжением или нагрузкой, так называемый симпатетический или индуцированный бросок тока намагничевания, черезвычайно мерзкая штука, иногда ложно/излишне отрабатывают ДЗТ именно того что под нагрузкой( последний раз год назад такой случай был).
2. Конечно то что ток обратной последовательности равен фазным токам нехорошо, но у вас такое и при нормальной ситуации, судя по осцилограмме у вас явно перекрещенны фазы А и С, или такая ошибка по вторичке или когда то из-за каких либо причин перевернули первичку и у вас вместо АВС--> СВА последовательность фаз, вобщем то ничего криминального, не раз встречали.
grsl
 

Сообщение V_r » Сб май 09, 2009 20:19

Спасибо, grsl. Наверное так оно и есть. А фазы действительно перепутаны, что и объясняет наличие обратной последовательности. Но у нас этот керн отведен только для регистратора, так что действительно ничего страшного в этом нет, но для удобства при первой же возможности поменяем фазы местами.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Регистраторы аварийных событий и ОМП

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron