РЗЛ -1-01. Стоит на отходящей линии 10 кВ. Введены 2-е ступени токовой защиты (МТЗ и ТО.) При близком (первая опора ВЛ, упала ветка) междуфазном кз - тупо промолчал (осциллограмм - нет, аврийных событий -нет.) Отработала защита ввода, и погасло все РУ-10 кВ (работа на одном вводе, АВР по 10 кВ выведено - тяговая ПС, своя специфика.) Отгорел кабель 10 кВ на этой опоре (приходит из ячейки.)
При проверки конфигурации (с "морды" терминала) выяснили, что все в норме кроме одного: дата и время на терминале "замерло" месяца 4-е назад. После осмотра был подан ток от стенда. Терминал отработал нормально по обоим ступеням. Дата и время "запущены" вручную.
Далейшие "опыты" выявили еще один интересный момент: при снятии и подаче опертока в терминале устанавливается рабочая группа уставок №6 (хотя там всего 2-е группы уставок!) При этот, естественно, реле ни на какие внешние воздействия не реагирует.
Защита исправно, хоть тресни. Введена в работу (скрепя сердце), т.к. потребитель очень просил. Рекомендовано поменять терминал на аппарат другого производителя примерно той же ценовой категории (догадайтесь на какой...)
А отдельные реле (РП, РН и пр.) в РЕЛСиС хорошие...