Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Здесь обсуждаются существующие и создание новых схем по релейной защите, а также решаются вопросы связанные с поиском необходимых схем

Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение VoltAzar » Сб июн 09, 2012 23:18

Доброго времени, коллеги! Прошу помочь. Нужна схема ячейки ввода КУ-10Ц или просто схема ввода с выключателем ВР1 (производство Высоковольтный Союз. Ровно )и МП защитой МРЗС . Реконструирую ПС на переменном ОТ.
VoltAzar
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 22:06

Re: Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение Borxes » Вт июл 03, 2012 20:46

Могу предложить только схему отходящей линии.Разницы нет, только что защиту от однофазных замыканий на землю рекомендую выполнить только по напряжению открытого треугольника ТН, в виде второй ступени.
Borxes
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 20:11

Re: Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение VoltAzar » Вт июл 03, 2012 21:01

Большое спасибо за предложение, но вопрос больше не технического плана, а монтажного. В ячейке ввода ещё и идут на отключение шинки дуговой защиты, УРОВ, АЧР, ЧАПВ. Меня болше клеммник интересует для привязок этих шинок
VoltAzar
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 22:06

Re: Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение Borxes » Вт июл 03, 2012 21:15

Эти шинки можно завести через дискретные входы МРЗС, или через промежуточные реле(если шинки переменки). А конкретно клемник какой ячейки? КРУ или КСО?
Borxes
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 20:11

Re: Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение VoltAzar » Вт июл 03, 2012 21:25

клеммник КРУ. Но как я планирую - это будет замена по программе "Ретрофит". И у завода должны быть типовые решения для таких случаев (А это случай с ячейкой КРУ). Просто к меня была отходящая линия с клеммником. Хотелось бы не меняя заводского стиля и ввод таким сделать
VoltAzar
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 22:06

Re: Ячейка ввода 10кВ КУ-10Ц с МРЗС

Сообщение Borxes » Вт июл 03, 2012 21:33

Если ретрофит проводит подрядчик то это их гемор. А если эксплуатационщик то основные цепи(вкл,выкл, МТЗ) можно "подсмотреть" в соседней ячейке, а индивидуальные, типа дуговая, апв, чапв и т.д, это уже личное творчество которое будет применяться на других вводах данной подстанции
Borxes
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 20:11