Подскажите методику выбора уставок на блокировку АЧР.

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Сообщение fll » Пт июл 10, 2009 09:01

не в тему, ну если хотите распишу)
будет интересно тем, кто занимается малой энергетикой
имеется маломощная электростанция 10 кВ, связи с энергосистемой нет
изначально проектом занимались какие-то шурики, которые закупили машины на 0,4 кВ а потом собиральсь питать нагрузку, которая территориально могла находиться на расстоянии до 6 км)
ну вот, пришлось в общем блок устанавливать, делать распредуцстройство 10 кВ.
далее, машины, которые эти шурики закупили - импопортные на нет, документации нет ничего нет, для дифзащиты блока нужны было ТТ в нейтрали поставить, а там их и не было, запрос в штаты, опять же время.
далее, по машинам, регуляторы на этих машинах, делали какие-то наши шурики, в общем регулятор получился настолько замечательной, что при набросе 20-30 процентов мощности, частота ниже 45 Гц падает))
далее, ЗРУ 10 кВ пришлось размещать в габаритах построенного здания, которое было расчитано на НКУ-0,4 кВ, и КРУ ряда заводов просто не проходило по габаритам)
далее, наладчики зачем-то нейтрали генератора и трансформатора 0,4/10 соединили да еще и заземлили в 2 точках, от этого дифзащита ложно лупить стала
далее, они ТТНП не там установили + этот нейтральный провод (который нафиг не нужен), по которому ток небаланса гулял, в общем и защита от однофазных КЗ в 0,4 кВ генератора лупить стала от небеланса.
далее, кабель 0,4 кВ от генератора до трансформатора 5 или 4 одножильных в фазе :), в общем их когда прокладывали транспозию не сделали))) и в результате...где-то через день-2- работы КЗ))) в этом кабеле-менять)
даллее, при любой коммутации, при включении на холостые шины - феррорезонанс (или просто резонанс - точно пока что не установили)
и если осциллограммы смотреть U0 периодически возникает но не более фазного. Что характерно, включение нагрузки резонанс снимает в 2-3 случаях из 10) (обращаю внимание - земли нет). а резистивное заземление нейтрали изначально сделать не смогли, т.к. опять же здание не позволило ТЗНы и их выключатели разместить)))
далее, ТН-ы там типа Намит, котрые антиферрорезонансные и защита их срабатывает и если резонанс при земеле в сети и при включении на "холостые" шины (так заявляют авторы)
в результате - включение на холостые шины, U0 - порядка фазного, защита не срабатывает. Наладчики уменьшают уставку. Итог: включение-U0-защита срабатывает, феррорезонанс сбивается U0 исчезает, но сама схема не подхватывается, т.к. земли нет:), защита возвращается, снова U0 и все заново пулеметит)))
далее еще гора косяков, рассказывать лень
что было с частотой)
наладка вывела АЧР на момент испытания машин, регулятор, как я говорил - хлам, они нагрузку набрасывают и АЧР лупит, они ее и вывели
и на испытаниях, что уже характерно для столь фартового объекта ночью происходит КЗ в сети 0,4 кВ, до точки КЗ 5,6 км 10 кВ кабеля или ВЛ (уж не помню), КТП 630 кВа, и 650 м кабеля 0,4 кВ. Ток КЗ приведенный к 10 кВ порядка 40-50 А. Опять же, что характерно, сеть 0,4 кВ считали такие же шурики, что и изначально проект делали, в общем автомат 0,4 кВ КЗ не чувствует, дальнего резервирования нет) КЗ не локализовано)
генератор в момент КЗ работал с загрузкой 60-70%, это неустраненое КЗ было воспринято машиной как наброс мощности (сопротивления активные в сети 0,4 кВ и пр.), и стал жизнерадостно затормаживаться, до тех пор пока технологическая защита по частоте его не отключила))))
самое интересное, что на разборе полетов весь наезд был на проект РЗА ЗРУ 10 кВ, типа, а почему защиты не чувствуют КЗ в жопе мира)))
вот вам и особенности малой энергетики на лицо))
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Сообщение Евгений Быков » Пн дек 12, 2011 08:35

)) Интересно.
Аватара пользователя
Евгений Быков
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:10
Откуда: Самара

Сообщение Maxim Arsenev » Вт дек 13, 2011 06:11

http://olgezaharov.narod.ru/izdanie2.html - здесь можно скачать книгу "Частотная разгрузка в энергосистемах". В Главе 6 приведены рекомендации по расчету уставок, а в списке литературы есть стандарт СО и методики.