[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/prime_links.php on line 129: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/prime_links.php on line 130: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/prime_links.php on line 129: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/prime_links.php on line 130: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4850: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3952)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4852: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3952)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4853: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3952)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4854: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3952)
РЗА • Просмотр темы - Методические указания по микропроцессорным защитам РЗА

Методические указания по микропроцессорным защитам РЗА

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

Методические указания по микропроцессорным защитам РЗА

Сообщение LRZAM » Вс апр 19, 2009 14:02

Уважаемые коллеги!
При проверки микропроцессорных защит таких фирм как ABB, Siemens, GE Multilin возникают очень много вопрос в части того как проверять? чтобы таких вопросов мной разработы методические указания по наладки и техническому обслуживанию таких терминалов:
Siemens 7SA6, 7VK512, 7SV512, 7SA513
GE Multilin L60
Применительно к современным проверочным установкам Реле-Тестер, Doble F6150.

Если кого интерисует данные методики просьба писать на электронку

Содержание методики GE Multilin L60:


Содержание
ADDENDUM…………………………………………………………………………………………………………………….
Введение………………………………………………………………………………………………………………………..
Список сокращений………………………………………………………………………………………………………
Краткий словарь слов английского языка используемых в методике……………………
I. Краткая характеристика терминала GE Multilin L60
1 Внешний вид терминала…………………………………………………………………………………….
2 Функциональные возможности терминала…………………………………………………….......
II. Работа с программой EnerVista
1. Окно программы EnerVista………………………………………………………………………………………
2. Описание дерева программы EnerVista…………………………………………………………………….
2.1 Device Definition \ Определение устройства…………………………………………………….
2.2 Product Setup \ Уставки устройства…………………………………………………………………
2.3 System Setup \ уставки системы……………………………………………………………………..
2.4 FlexLogic \ Гибкая логика ………………………………………………………………………………
2.5 Grouped Elements \ Уставки устройства по группам уставок……………………………
2.6 Control Elements \ Элементы управления………………………………………………………..
2.7 Inputs\Outputs - Входы и выходы…………………………………………………………………..
2.8 Protection Summary \ Информация по всему устройству………………………………….
2.9 Actual Values\Front panel – Фактические значения\Лицевая панель………………
2.10 Actual Values\Status – Фактические значения\Состояние…………………………….…..
2.11 Actual Values\Metering - Фактические значения\измерения……………………………..
2.12 Actual Values\Records \ Фактические значения\записи…………………………………….
III. Работа с терминалом GE Multilin L60.
Список необходимых операций, выполняемых перед работой с терминалом ………………..
1. Паспортные данные устройства (*)………………………………………………………………………….
2. Характеристика оборудования (*)……………………………………………………………………………
3. Уставки (*)……………………………………………………………………………………………………………..
4. Внешний внутренний осмотр (*)………………………………………………………………………………
5. Проверка изоляции (*)……………………………………………………………………………………………
6. Проверка электрических характеристик элементов схем устройства (указательных и
промежуточных реле, автоматов) (*)………………………………………………………………………
7. Связь с устройством с помощью переносного компьютера и считывание
информации с терминала……………………………………………………………………………………….
7.1 Связь с терминалом……………………………………………………………………………………..
7.2 Считывания информации с устройства………………………………………………………….
8. Создание (проверка) требуемой конфигурации устройства защиты в соответствии с
принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями)
устройства…………………………………………………………………………………………………………….
8.1 Установка времени………………………………………………………………………………………
8.2 Создание файла резервной внутренней конфигурации терминала GE Multilin
L60……………………………………………………………………………………………………………….
9. Задание (проверка) уставок устройства защиты в соответствии с заданной
конфигурацией………………………………………………………………………………………………………
9.1 FlexLogic – логика внутренней конфигурации терминала……………………………….
9.2 Уставки Settings\System Setup
9.2.1 AC Input……………………………………………………………………………………………………
9.2.2 Signal Sources…………………………………………………………………………………………..
9.2.3 Power System……………………………………………………………………………………….....
9.2.4 Breakers……………………………………………………………………………………………………
9.2.5 FlexCurve………………………………………………………………………………………………….
9.3 Уставки Control Element
9.3.1 Setting groups \ Активация группы уставок………………………………………………..
9.3.2 Selector Switches \ селекторный переключатель………………………………………..
9.3.3 Trip Output \ логика отключения……………………………………………………………….
9.3.4 Synchrocheck \ Блок контроля синхронизма………………………………………………
9.3.5 Digital elements \ цифровые элементы………………………………………………………
9.3.6 Digital Counters \ цифровые счётчики ……………………………………………………..
9.3.7 Monitoring Elements
9.3.7.1 CT Failure Detector………………………………………………………………………………..
9.3.7.2 VT Fuse Failure…………………………………………………………………………………….
9.3.7.3 Breaker Arcing Current…………………………………………………………………………..
9.3.7.4 Breaker Flashover………………………………………………………………………………….
9.3.7.5 Open Pole…………………………………………………………………………………………….
9.4 Уставки Product Setup
9.4.1 Display Propereties…………………………………………………………………………………….
9.4.1.1 Описание уставок блока Display Propereties…………………………………………
9.4.1.2 Уставки блока Display Propereties………………………………………………………..
9.4.2 Clear Reley Record……………………………………………………………………………….
9.4.3 Communication……………………………………………………………………………………
9.4.4 Modbus User Map………………………………………………………………………………….
9.4.5 Real-time clock…………………………………………………………………………………….
9.4.6 Faul Report…………………………………………………………………………………………..
9.4.7 Oscillography………………………………………………………………………………………..
9.4.8 Data Loger …………………………………………………………………………………….…….
9.4.9 User programmabel Leds……………………………………………………………………….




24 Проверка ДФЗ L-60 (87РС) (*)
24.1 Предварительные операции необходимые для проверки ДФЗ………………………..
24.2 Уставки ДФЗ ………………………………………………………………………………………………..
24.3 Проверка блокировки ДФЗ……………………………………………………………………………
24.4 Проверка коэффициента К, чувствительного (FDL) и грубого (FDH)
пускового органа…………………………………………………………………………………………………….
24.5 Проверка временных параметров пуска ПВЗ……………………………………………………
24.6 Проверка останова ПВЗ…………………………………………………………………………………..
24.7 Проверка угла блокировки……………………………………………………………………………..
24.8 Проверка выходного таймера в цепи отключения……………………………………………
24.9 Поведение защиты при различных видах КЗ……………………………………………………
24.10 Проверка совпадения фаз тока между подстанциями, на которых
установлены полукомплекты защиты……………………………………………………………..
25 Проверка АПВ (Autoreclose) (*)
25.1 Уставки АПВ…………………………………………………………………………………………………..
25.2 Проверка БАПВ (Для линий без ОАПВ) ………………………………………………………….
25.3 Проверка ТАПВ………………………………………………………………………………………………
26 Проверка внутреннего УРОВ BF (Breaker Failure) (*)
26.1 Уставки и логика работы УРОВ………………………………………………………………………
26.2 Проверка трёхфазного УРОВ………………………………………………………………………….
27 Определение места повреждения (*)…………………………………………………………………………
28 Проверка пуска\приёма команд (*)
28.1 Проверка пуска\приёма К1 (отключение с запретом АПВ)………………………………
Методика проверки GEMultilin L-60 06.04.09 8:25 ДнЭС 6 ЛРЗАМ
28.2 Проверка пуска\приёма К2 (отключение с пуском БАПВ)………………………………..
28.3 Проверка пуска\приёма К16(32) (ТУ резервных защит с пуском БАПВ)…………..
28.4 Логика проверки пуска\приёма команд К1, К2, К16(32)………………………………….
29 Комплексная проверка терминала (*)……………………………………………………………………
30 Проверка рабочим током и напряжением (*)…………………………………………………………
31 Ввод в работу терминала………………………………………………………………………………………
LRZAM
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2007 08:46
Откуда: Украина

Сообщение V_r » Вс апр 19, 2009 14:53

Конечно интересуют.

rzaorgua(@)mail.ru (без скобок)

Если будет на то Ваше добро, то можем их также опубликовать на нашем сайте.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение LRZAM » Вс апр 19, 2009 14:58

Содержание методики Siemens 7SA611


Содержание
1. Область применения.
2. Нормативные ссылки.
3. Обозначения и сокращения.
4. Основные функциональные характеристики защиты.
5. Указания по безопасности.
6. Подготовительные работы.
7. Проверка общего состояния панели.
8. Проверка сопротивления изоляции и испытания изоляции панели.
9. Проверка характеристик дистанционных органов.
9.1.Подготовительные работы.
9.2.Проверка характеристик АЦП при подаче тока и напряжения.
9.3.Проверка характеристик дистанционных зон при однофазних и
многофазных коротких замыканиях.
9.4. Проверка блокировки дистанционных защит при неисправности
цепей напряжения.
9.5. Проверка блокировки дистанционных защит при качаниях.
9.6.Проверка блокировки дистанционных защит при попадании коротких
замыканий в зону нагрузки.
10. Проверка токовых защит нулевой последовательности.
11. Проверка защиты при включении на повреждение .
12.Проверка максимально – токовой защиты.
13. Проверка функции определения места повреждения.
14. Проверка функций УРОВ.
15.Проверка функции автоматического повторного включения.
16. Проверка функциий контроля цепей напряжения и синхронизма.
17. Проверка функций осциллографа и регистратора.
18. Комплексное опробование.
19. Опробование под нагрузкой.
20. Указания по техническому обслуживанию защиты.
20.1. Виды технического обслуживания.
20.2. Периодичность технического обслуживания.
20.3. Объем работ по техническому обслуживанию.
20.4. Указания оперативному и эксплуатационному персоналу.
Приложение 1. Особенности условий проверки и логики функционирования
устройства.
Приложение 2. Рекомендуемая форма протокола поверки устройства 7SA611.
Приложение 3. Порядок работы с программным обеспечением DIGSI 4 для
устройства 7SA611.
LRZAM
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2007 08:46
Откуда: Украина

Сообщение электроэнергетик » Ср апр 22, 2009 21:12

Уважаемые коллеги!
У кого-нибудь есть методики расчета МПУРЗ?
Нашел только расчет дифзащиты трансформаторов "Сириус" на их сайте.
Не могу найти некторые защиты!
С уважением, Константин
электроэнергетик
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 08:57
Откуда: Омск

Сообщение Румен » Чт апр 23, 2009 10:59

Приветствую. Если не сложно поделись пожалуйста на rgi@mgu.bg
Я хочу увидеть методики GE Multilin L60.
Румен
 

Сообщение Руслан 666 » Чт апр 23, 2009 11:08

Здравтвуйте!! кто нить знает методику расчета для SPAC 810?
Руслан 666
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 10:58
Откуда: Оренбург

Сообщение b2v » Пн май 11, 2009 21:59

Здравствуйте!
Если возможно, хотелось бы подробней познакомиться с проверкой Л60 ГенералЭлектрик при помощи ПроТест Добл.

э-майл:
borys123(a)gala.net
b2v
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 22:10

Сообщение Гость » Вс май 24, 2009 11:44

Гость
 

Сообщение savage » Пн май 25, 2009 17:25

И мне, будте добры, вышлите методику проверки L60 на [url]savage32@yandex.ru[/url]. Заранее благодарен.
savage
 

Сообщение German09 » Пн май 25, 2009 21:18

Уважаемые коллеги обращаюсь к ВАМ за помощью по методики прверки микропроцессорных защит
"EKRA"
ШЭ1111.19-27E2A 04 and ШЭ1112.19-27E2A 04 заранее ,благодарен
E-mail molkov07@gmail.com
German09
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 18:09

Сообщение LRZAM » Ср май 27, 2009 13:53

Господа любая методика которая, создана инженером РЗА стоит денег, поэтому бесплатного ничего нет 8)
LRZAM
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2007 08:46
Откуда: Украина

Сообщение Гость » Ср май 27, 2009 19:42

Да...... А зачем было создавать пост. Ради рекламы?
Не хорошо :( :evil:

Кстати тому, кто хоть немного соображает в релейной защите не составит труда проверить устройство. И если будут то проблемы, то в крайнем случае можно обратиться в представительство. Методику конечно не дадут, но на вопросы ответят.

Да и тут я заметил заходят представители заводов изготовителей МП устройств.
Гость
 

Сообщение Никита » Ср май 27, 2009 21:12

LRZAM

Господин, не судите по себе о людях. Есть уйма инженеров РЗиА которые делают это не ради денег, а ради желания помочь людям (коллегам).

Выражаю Вам свое Фи.
www._________.ru - виртуальный музей реле, релейной защиты и автоматики
Аватара пользователя
Никита
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 13:58
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение fll » Чт май 28, 2009 06:20

мда)
вы хотите песен, их есть у меня)
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Сообщение Одесса » Пт июн 19, 2009 08:41

Одесса
 

След.