Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???

Сообщение Николай Рожков » Чт авг 18, 2011 11:11

Мы прели дусмотрели следующие:
Функции защиты в кодах ANSI

49 - Защита от перегрузки
51 - Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах
63 - Газовая защита
87Т - Дифференциальная защита трансформатора

ПС 2х1600/35/0,4
Николай Рожков
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:13
Откуда: Казахстан, г. Уральск

Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???

Сообщение Гость1 » Чт авг 18, 2011 11:25

Николай Рожков писал(а):Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???
ПС 2х1600/35/0,4

См. ПУЭ раздел 3.
Гость1
 

Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???

Сообщение V_r » Чт авг 18, 2011 21:43

Вот третий раздел ПУЭ в электронном виде


К Вашим предыдущим защитам возможно придется добавить и защиту нулевой последовательносте на стороне низшего напряжения.

ПУЭ 3.2.66 писал(а):3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением:

1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении;

2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения;

3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по п. 1 и 2).



И еще РПН будет на трансформаторе или нет. Если будет, то нужно предусмотреть и защиту РПН (струйную защиту).
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Михаил Пирогов » Пн окт 24, 2011 19:58

Похоже используют Сепам. Неплохая машинка.

Возьмите для примера докуменацию на шкаф защиты трансформатора отечественного производителя. Там все подробно.
Михаил Пирогов
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 11:19

Сообщение VXCoder » Чт окт 27, 2011 14:29

землянку по высокой стороне
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan


Вернуться в Расчеты релейной защиты