Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение V_r » Пт апр 29, 2011 08:53

У нас возник вопрос по расчету уставки напряжения нулевой последовательности 3U0 при замыкании на "землю" в сети с изолированной нейтралью.

Почитали Шабада "Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей" стр. 147-149 "Устройства контроля изоляции сети 6-35кВ" по расчетам напряжения 3U0 буквально ничего не сказано. Упоминается лишь, что диапазон уставок 3U0 может варьировать от 15 до 30В. Основной упор в книге делается на расчет токов нулевой последовательности 3I0.

д.т.н. Алексей Шалин в своих статьях
СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ НЕБАЛАНСА
Пример расчета уставок
привел метод расчета напряжения нулевой последовательности, а также упрощенный пример расчета его.

Уважаемые господа, кто-нибудь производил расчеты напряжения 3U0 в сетях с изолированной нейтралью по этим или другим методикам?
Очень интересуют методы расчета.
Спасибо.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение dut » Пт апр 29, 2011 10:30

О методах определения симметричных составляющих, в том числе U0 можно прочитать здесь:
http://www.masters.donntu.edu.ua/2005/e ... orenko.htm

Что касается уставки 3U0, то её обычно не считают, а принимают равной 20-30В.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение V_r » Пт апр 29, 2011 11:05

dut писал(а):Что касается уставки 3U0, то её обычно не считают, а принимают равной 20-30В.


И мы так делали до последнего времени, пока линия не упала на землю и никто об этом не узнал. Земляная защита в треугольнике трансформатора напряжения не отработала. Вот и задумались, а может все таки надо посчитать?

Ни в одних руководящих указаниях мы не нашли, что уставку в контроле изоляции сети надо ставить 20-30В.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение dut » Пт апр 29, 2011 11:19

V_r писал(а):И мы так делали до последнего времени, пока линия не упала на землю и никто об этом не узнал. Земляная защита в треугольнике трансформатора напряжения не отработала. Вот и задумались, а может все таки надо посчитать?


Если не сработала защита это ещё не означает, что уставка выбрана не верно. Причины могут быть разными, хотя бы банальное "неисправность ТН".
V_r писал(а):Ни в одних руководящих указаниях мы не нашли, что уставку в контроле изоляции сети надо ставить 20-30В.


В указаниях ЗАО «РАДИУС Автоматика» "Рекомендации
по выбору уставок защит устройства «Сириус-ДЗ-35»" есть упоминание об этом.
http://www.rza.ru/faq_files/metod_sirius-dz35.pdf
"Первая из этих уставок проверяет наличие однофазного замыкания в
период, предшествующий двойному замыканию. Ее рекомендуется принимать
равной 20–30 В (условие отстройки от напряжения небаланса в цепях 3U0)." страница 6
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение mik_398500 » Вс май 15, 2011 04:00

При паденни линии возникает трехфазное КЗ и 3U0 становится равным 0.
Мы тоже ставим уставку 30 В. Норомально работает.
mik_398500
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:49
Откуда: Львів

Сообщение V_r » Вс май 15, 2011 10:18

В первом сообщении подразумевалось падения 1-го провода линии. Перерыли очень много литературы, но так и не получилось найти подробной методики определения уставки 3U0 .
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Babai » Вс май 15, 2011 13:23

V_r
Извеняюсь конечно,а сам ТН проверяли ?
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение V_r » Вс май 15, 2011 13:44

Характеристики с ТН не снимали. Мы их никогда и не проверяем.

Этим по идее должны заниматься испытатели, но они тоже этого не делают.

В соответствии с действующим типовым положением о службах РЗАИ в ведении МС РЗАХ находятся все вторичные цепи ТН, начиная от наконечников кабелей, подключенных к выводам вторичных обмоток ТН., со всеми находящимися в этих цепях аппаратами, приборами и вспомогательными деталями. В виде исключения персонал МС РЗАИ при необходимости определяет однополярные выводы обмоток ТН, измеряет сопротивление КЗ ТН и сопротивление изоляции вторичных обмоток.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Babai » Вс май 15, 2011 16:01

Как мне кажется стоило бы проверить.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение Такли » Ср май 25, 2011 23:13

V_r писал(а):
dut писал(а):Что касается уставки 3U0, то её обычно не считают, а принимают равной 20-30В.


Был свидетелем: обрыв провода был близко к опоре. На земле лежал провод идущий к ТП, со стороны ПС провод земли не касался. Сигнализация не сработала. Проверка показала исправность защиты от замыкания на землю. Посчитали, что замыкание было через обмотки трансформатора и в этом случае защита неэффективна.
Расчетами не подтверждено.
Такли
 

Расчет 3U0 при КЗ на землю в сети с изолированной нейтралью

Сообщение dut » Чт май 26, 2011 05:46

Такли писал(а):На земле лежал провод идущий к ТП, со стороны ПС провод земли не касался. Сигнализация не сработала. Проверка показала исправность защиты от замыкания на землю.

Всё правильно, на обрыв фазы должна реагировать защита от обрыва фазы, а ОЗЗ- на замыкание на землю.
Такли писал(а):Посчитали, что замыкание было через обмотки трансформатора и в этом случае защита неэффективна.

У потребителя ввод может быть и отключен и тогда никакого замыкания через обмотки не произойдёт. В вашем случае произошло замыкание на землю со стороны потребителя. ОЗЗ выполненная со стороны питания естественно данный вид повреждения не почувствует и не должна, потому что со стороны питания произошёл обрыв фазы, а не замыкание на землю.
Покинул форум...