Сообщение dut » Пн апр 04, 2011 07:53

Если кто то применял SEPAM 1000+ T87 для организации дифференциальной защиты шин 110кВ отпишитесь пожалуйста. В частности интересует такой вопрос: возникают ли проблемы с небалансом токов ТТ при определении дифференциального тока(неселективные срабатывания). Возникают ли проблемы при наладке и если да, то какие?
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение gurza » Пн апр 04, 2011 12:31

А сколько питающих линий на систему шин и сколько отходящих линий.
gurza
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 17:44

Сообщение dut » Пн апр 04, 2011 12:55

РУ-110кВ будет выполнено по схеме 110-5Н без ремонтной перемычки, то есть 2 питающие линии, секционник, 2 транса по 63 МВА. ДЗШ планируется настроить на отключение шин с высокой стороны(при срабатывании отключается линия и СВ), ТТ подключить соответственно линейный на первый токовый вход сепама и 2 ТТ-от СВ и встроенные от силовых трансформаторов-на сумму токов на второй токовый вход сепама. Вот и возникает вопрос насколько велик будет небаланс токов ТТ(и будет ли он вообще) при внешнем К.З. Коэффициенты трансформации и класс точности естествено одинаковые. Какие могут возникнуть проблемы при наладке ДЗШ и настройке сепамов?
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение gurza » Пн апр 04, 2011 13:17

По вашему объяснению не понятно какой участок вы хотите защищать. Если линии 110кВ тупиковые, то в нормальном режиме СВ отключен.Если линии одна вход другая транзит через СВ. Не понятно что защищать. И как с двумя токовыми входами можно принять больше. Если есть схема скинь те на мыло. gurza89@bk.ru покумекую.
gurza
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 17:44

Сообщение dut » Пн апр 04, 2011 13:37

По такой схеме транзит не делают. В норм режиме СВ отключен вы правы, но ДЗШ в таком случае будет отключать ввод(сигнал отключения будет приходить и на ввод и на СВ при срабатывании), при питании тр-ра через СВ ДЗШ будет отключать СВ. Схему постараюсь сбросить. На второй токовый вход два ТТ будут подключены параллельно на сумму токов.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45