ИМФ 1Р, 3Р

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

ИМФ 1Р, 3Р

Сообщение m_art16 » Чт фев 03, 2011 14:43

Здравствуйте. Возник такой вопрос при заполнении уставок на ИМФ-1Р.
Из РЭ:
1.4.2.12 Для выявления наличия замыкания на землю при двухфазных
коротких замыканиях дополнительно проверяется условие наличия «земли» по напряжению нулевой последовательности:
3U0 > 3U0порога; (5)
где 3U0 — величина напряжения нулевой последовательности,
рассчитанная на основании измерений трех фазных напряжений;
3U0порога — значение уставки.
В случае выполнения условия (5) двухфазное замыкание считается с
землей в этой же точке и при индикации вида КЗ к поврежденным фазам добавляется символ «0», например, ВС0.
1) Как мне подобрать уставку 3U0порога. Диапазон (5-99,9 В) Линия 35кВ, АС-120, 40км примерно.
ИМФ-3Р.
Уставка: Удельное реактивное сопротивление линии нулевой последовательности (Ом/км).
Перерыл много информации, точных данных по удельным сопротивления нулевой последовательности для провода марки АС я не нашел.
В ГОCТе 52735-2007 написано:
"В случаях отсутствия соответствующих данных о сопротивлениях нулевой последовательности воздушных линий при приближенных расчетах несимметричных КЗ допустимо принимать следующие отношения индуктивных сопротивлений нулевой и прямой последовательностей:
одноцепных линий со стальными тросами, заземленными на каждой опоре, х0/х1 = 3;"
А про активное сопротивление ни слова...
2)По такому же соотношению считать... или как быть вообще?
m_art16
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 14:40