Yavovan » Ср ноя 03, 2010 18:24
ANSI40 - потеря возбуждения с контролем синхронизма.Это дистанционная защита - зона срабатывания поле большой окружности и внутри меньшей (потеря поля)Согласно документации на S80 при попадании сопротивления прямой последовательности Zd в указанное поле происходит пуск защиты.Два круга это две ступени защиты с разной выдержкой времени на отключение.Каждый круг проверять удобно отдельно изменяя время отключения к мин. для проверяемой ступени и макс. для другой.В Ретом 51 в разделе"Реле сопротивления" нет управление симметричными составляющими.Выбираем "Ручное" - "Симметричные составляющие" - U1 и I1.Пример: уставка малого круга Ха=5Ом; Хв=20Ом (При R=0 Zda=Ха=5Ом)Zd=U1/I1.Задав значение I1=1A или другое и изменяя U1 получаем определенное Zd.Задав Zd и изменяя фазу, определяем угол входа в зону срабатывания и угол выхода из зоны.При этом угол максимальной чувствительности будет 270град. или 90град., зависимости от направления тока и напряжения.Дальше в зоне срабатывания при заданном угле входя(выходя) из зоны срабатывания изменениемZd(U1 илиI10) находим точки окружности и задав шаг угла находим сколько угодно точек.Хотелось обсудить ваши результаты(угол м.ч.)