Комплексная проверка ЭПЗ 1636 на НИ

Здесь обсуждаются существующие и создание новых схем по релейной защите, а также решаются вопросы связанные с поиском необходимых схем

Комплексная проверка ЭПЗ 1636 на НИ

Сообщение kss » Ср сен 30, 2009 11:35

Добрый день всем! Нужен совет, при комплексной проверке дистанционной защиты (ДЗ) при имитации 3-х фазного КЗ работает 1зона ДЗ за спиной. При детальной проверке мертвая зона составляет 2% от Zуставки 1 зоны (согласно карте уставок). При имитации 3-х фазного КЗ на шинах подстанции контур памяти работает правильно (кратковременно срабатывает 1 зона ДЗ). Панель на нуль-индикаторах. В блоке ДЗ-2 срабатывает ложно за спиной сочетание СА более нового выпуска (когда-то при неисправности заменили целое сочетание, т.к. не было времени отыскивать повреждение). Вопрос в чем, не могу понять почему сочетание ложно работает за спиной при имитации 3-х фазного КЗ. И работает кратковременно, как-будто с участием конткра памяти. Такая же проблема на другой панели, где также заменили сочетание из более новой модели. Старая модель с РП в сочетании ВС, новая с герконовым реле.
kss
 

Сообщение shara109 » Пт дек 26, 2014 02:05

Попробуй проверить ДЗ-2 без КРС-1.Также выполнение циркуляров по ЭПЗ-1636.Панель на НИ с выходом на РП есть модели до 83г с НИ на которых есть отвод от точки (5 нога 1 ОУ и делитель из двух резисторов 3R и 3R") все ли четко выполнено по циркуляру и на самих реле.


Тема поднималась пользователем Anonymous Пт дек 26, 2014 02:05 .
shara109
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 06:14


Вернуться в Схемы РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron