kss » Ср сен 30, 2009 11:35
Добрый день всем! Нужен совет, при комплексной проверке дистанционной защиты (ДЗ) при имитации 3-х фазного КЗ работает 1зона ДЗ за спиной. При детальной проверке мертвая зона составляет 2% от Zуставки 1 зоны (согласно карте уставок). При имитации 3-х фазного КЗ на шинах подстанции контур памяти работает правильно (кратковременно срабатывает 1 зона ДЗ). Панель на нуль-индикаторах. В блоке ДЗ-2 срабатывает ложно за спиной сочетание СА более нового выпуска (когда-то при неисправности заменили целое сочетание, т.к. не было времени отыскивать повреждение). Вопрос в чем, не могу понять почему сочетание ложно работает за спиной при имитации 3-х фазного КЗ. И работает кратковременно, как-будто с участием конткра памяти. Такая же проблема на другой панели, где также заменили сочетание из более новой модели. Старая модель с РП в сочетании ВС, новая с герконовым реле.