Сообщение electric » Чт июн 30, 2011 16:43

Uran, давайте уточним. Для того, чтобы наблюдать эффект восстанавливающего напряжения после использования меггера нужно измерять не просто изоляцию, а индекс поляризации или коэффициент абсорбции. Отличие заключается в том, что в последнем случае изоляция находится под напряжением 5 кВ (таким напряжением мы пользуемся при проверке трансформаторов) длительное время (до 10 минут) в течение которого изоляция успевает зарядиться. Кстати, в течение этого времени показания меггера все время изменяются (сопротивление как бы увеличивается из-за уменьшения тока обсорбции по мере заряда диэлектрика), поэтому, если измерять сопротивление изоляции быстро, то получите заниженное значение сопротивление изоляции. Мы используем цифровые меггеры, которые по истечении 10 минут сами расчитывают индекс поляризации и строят на экране график изменения сопротивления во времени. Этот график должен быть очень плавным, без выбросов или разрывов, что свидетельствует об отсутствии в изоляции дефектов и частичных разрядов.

Что касается второго Вашего примера, то в нем идет речь совершенно о другом явлении: возникновении высокого напряжения самоиндукции в момент разрыва цепи с током, содержащей большую индуктивность.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение Uran » Сб июл 02, 2011 16:17

Наши методики измерений изоляции трансов отличаются от Ваших.
Мы измеряем Ka обмоток трансов меггером на 2500В через 15с и 60с. Потом подключаем обмотки к мосту Р5026 и измеряем тангенс. Все подключения я произвожу голыми руками, т. е. без диэлектрических перчаток и никаких пощипываний и ударов я не очущаю. Измерять изоляцию меггером на 5000В до 10 минут это конечно круто, возможно поэтому и наблюдается эффект восстанавливающегося напряжения.
У нас меггеры на 2500В с ручным генератором до сих пор.Приобрели недавно Украинский электронный, но надежность у них невысокая.
Мы до сих пор работаем с дедовскими приборами и установками и по дедовским методам, даже говорить не хочется. В наладке я четверть века, кроме Ретома 51 нового у нас ничего нет больше, и то его выпрашиваем у эксплуатации на время производства работ.
ПС electric, не будете любезны, отправить автограф в личку -я его приклею на обложку Вашей книги.
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00

Сообщение electric » Вс июл 03, 2011 18:59

Uran писал(а):У нас меггеры на 2500В с ручным генератором до сих пор.Приобрели недавно Украинский электронный, но надежность у них невысокая.
Мы до сих пор работаем с дедовскими приборами и установками и по дедовским методам, даже говорить не хочется. В наладке я четверть века, кроме Ретома 51 нового у нас ничего нет больше, и то его выпрашиваем у эксплуатации на время производства работ.


С оборудованием у нас, конечно, получше. Микропроцессорные меггеры первого поколения отслужили верой и правдой 15-18 лет и теперь мы их постепенно списываем и приобретаем новые. Эти старые меггеры были очень навороченными. У них даже связь между печатными платами осуществлялась посредством двух оптических кабелей. Каждый год мы приобретаем новое обрудование на довольно приличную сумму, причем, ведущих Западных компаний. У нас в лаборатории много оборудования. Вплоть до возимого генератора на 1 млн. вольт для проверки изоляции элегазовых распредустройств, полно всяких навороченных многоканальных цветных осциллографов, прецизионные калибраторы для калибровки измерительных приборов, несколько штук проверочных установок для РЗА, разных производителей, включая самые навороченные, в которые можно заложить файл записи аварийного режима с регистратора (а можно и самому создать свой файл в формате Comtrade) и потом запустить его в реле. Можно и дифференциальную защиту линий проверять с двух концов, синхронизируя установки по спутникам, есть обрудование для проверки точности самых мощных ТТ и ТН, есть установка для автоматического разряда аккумуляторных батарей с регистрацией параметров каждой отдельной банки в процессе разряда, есть установка для проверки импеданса ЛЭП (так называемый К-фактор - параметр дистанционной защиты), автоматические установки для проверки изоляции разных защитных средств, системы для замера частичных разрядов в изоляции ВВ оборудовании ну и много еще чего. И это только одна наша лаборатория. А есть еще и другие.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Uran » Пн июл 04, 2011 07:57

No Coment.... Как говорят за бугром :) . Очень печально, что у нас процесс развития наладки и эксплуатации ЭО ПС и ЭС затормозился, а может и встал.
Такой лаборатории как у Вас в России наверное 1-2. Плохо когда энергетикой командуют экономисты-у них одно на уме- сэкономить на всем и везде и положить себе в карман.
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00

Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение dut » Пн июл 04, 2011 08:46

Uran писал(а):экономисты-у них одно на уме- сэкономить на всем и везде и положить себе в карман.

Самое плохое-последнее.
То, о чём вы говорите, не экономия, а воровство. И это давно известный факт, страну разворовывали и разворовывают и сплавляют средства за бугор.
Сама по себе экономия вещь полезная, но только когда сэкономленные средства идут в дело а не себе в карман.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Пирогов М. Г. » Пн июл 04, 2011 15:26

electric писал(а):Каждый год мы приобретаем новое обрудование на довольно приличную сумму, причем, ведущих Западных компаний.


Это не показатель. Себестоимость.... наценка... :)
Пирогов М. Г.
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 19:04
Откуда: НТЦ, Санкт-Петербург

Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение electric » Пн июл 04, 2011 18:10

Пирогов М. Г. писал(а):
electric писал(а):Каждый год мы приобретаем новое обрудование на довольно приличную сумму, причем, ведущих Западных компаний.


Это не показатель. Себестоимость.... наценка... :)


Не понял смысла Вашей реплики. Что Вы хотели этим сказать? Имейте ввиду, что все оборудование приобретается по конкурсу, который выигрывает тот поставщик, котрый предлагает равноценный продукт по более низкой цене. А насколько он равноценный и насколько соответствует Вашим требованиям, это уж Вы сами определяете.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение dut » Сб июл 09, 2011 06:08

Пирогов М. Г. писал(а):да, а при этом еще и лень печатать

Специально для этого на форуме есть раздел "Свободное общение", где можно выкладывать все свои умные мысли из википедии и прочих словарей и справочников касающиеся посторонних тем.
Авторский раздел В.И. Гуревича "Мир реле" всё же предназначен для обсуждения технических вопросов в соответствии с темой.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение В. И. Гуревич » Сб июл 09, 2011 07:54

Считаю, что dut абсолютно прав. Если ни у кого нет возражений, я сотру весь спам и флуд, то есть все посты, как свои, так и других форумчан, не имеющие отношения к обсуждению технических вопросов и лишь засоряющие форум.

Если есть возражения, прошу высказаться.


В. И. Гуревич
В. И. Гуревич
 

Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение dut » Вт июл 12, 2011 07:43

Захаров О.Г. писал(а):В репликах, размещенных на этих сайтах, показана истинная ценность сочинений Электрика.

В этих репликах показано ваше непонимание прочитанного.
То, что вы иронизируете над Электриком равнозначно иронии Задорнова над американцами:"Ну тупыые..."
Захаров О.Г. писал(а):Вот тут Вы неправы. Этот раздел предназначен для распространения мифов, созданных Электриком. И только.

Это ваши сайты созданы для распространения мифов.
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение electric » Вт июл 12, 2011 17:20

Господа, из данной темы удалены посты, не имеющие отношения к обсуждению технических проблем, тематика которых ограничена направленностью форума и данной темой.

Как справедливо отметил dut, посты на посторонние темы должны размещаться в теме "Свободное общение".

Убедительная просьба соблюдать установленный порядок.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Re: Герконовые, гибридные, полупроводниковые реле

Сообщение bainuo » Вт сен 20, 2022 05:11

2nd with a 4-over 220, 4returned of winner john marshall butler.i played super,” daly ii advised the indianapolis megastar. “it'd had been cool to win, however i still have time. just a
bainuo
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2022 05:09

Пред.

Вернуться в Мир реле

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron