Помощь в АВР реализованом на МРЗС-05Л 001-12.2

Помощь в АВР реализованом на МРЗС-05Л 001-12.2

Сообщение Андрей » Вс фев 03, 2019 17:18

Добрый день.
После реконструкции ПС, есть необходимость реализации АВР 10кв. Высокая часть состоит из 2-х секций, СР и СВ. В водных ячейках защита реализована на МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12 , защита СВ реализована на
• МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.2 (защита секционного выключателя (с АВР и расширенной логикой, 10вх / 10вых)).
После монтажа вторички и первоначальной настройки МРЗС, попробовали проверить работу АВР. Начальные условия: 1 секция в работе, 2 секция под сохранным напряжением. Выключаем ТН секции 2 , после этого должен сработать АВР реализованный на СВ. В реальности МРЗС на СВ никак не реагирует на падение напряжения(хотя в меню падение отображается) и ничего не работает.
Нужна помощь в понятии самого принципа взаемодействия Мрзс на СВ и Мрзс на Вводных ячейках. Я понимаю что проблема в ранжировании Входов-Выходов приборов, но с ними работаю первый раз , а в документации от подрядчика настройка параметров МРЗС попросту отсутствует.