Методика простая и небольшая, поэтому опубликую ее прямо на форуме.
Устройство для блокировки АЧР, ЧДА по скорости изменения частоты (СИЧ).
1. Предназначено для предотвращения излишних срабатываний частотной автоматики-АЧР, ЧДА и др. в условиях выбега двигателей при кратковременных отключениях нагрузки, например, в паузу АПВ или АВР.
2. Выполняется на базе унифицированного реле частоты УРЧ-3 и действует по принципу замера времени прохождения частоты между двумя установленными уровнями частоты (уставками). Это напоминает замер скорости бегуна на установленном участке дистанции.
3. Схема блокировки
3.1. PЧ1к,PЧ2к, РЧ3к - контакты УРЧ-3. РЧ3к —верхний уровень замера (используются НО иНЗ контакты); РЧ2к-нижний уровень замера; PЧ1к —контакты; блокируемой автоматики (АЧР).
3.2., Б - быстродействующее блокирующее реле (серии РП - 220 или подобное) с временем срабатывания не более 10 мс.
3,3. *)Клемма 16 Н.З. контакта Зк (рис.2 паспорт УРЧ-3 от 2002г.) выводится из реле УРЧ-3 дополнительным проводом.
Работа схемы.
Контакты РЧ3к срабатывают, когда частота снизится до верхнего уровня замера. Контакты РЧ2к срабатывают, когда частота снизится до нижнего уровня замера.
Если задать небольшую выдержку времени на срабатывание, контактов верхнею уровня (РЧ3к), а контактам нижнего уровня установить срабатывание без выдержки времени, то при быстром снижении частота проскочит с верхнего на нижний уровень раньше, чем закончится выдержка времени РЧ3к и по цепи: Н.З. контакт РЧ3к; замкнувшийся без выдержки времени контакт РЧ2к сработает быстродействующее реле Б и, разомкнув свой контакт Б2, заблокирует контролируемую автоматику (АЧР, ЧДА). Если частота
будет снижаться медленней, то Н.З.контакт РЧ3к разомкнётся раньше, чем сработает контакт PЧ2к, реле Б не сработает, блокирующий контакт Б2 останется замкнутым и контролируемая автоматика (АЧР, ЧДА) будет работать со своей уставкой.
4. Выбор уставок блокировки.
4.1 Уставка срабатывания по частоте верхнего уровня должна быть отстроена от нижнего края эксплутационных частот (49,2-49,0 Гц), чтобы контакты верхнего уровня (РЧ3к), сработав раньше времени, не вывели блокировку из действия.
Поэтому уставку срабатывания РЧ3к следует принимать не выше 48,8 Гц.
4.2 Уставку срабатывания по частоте нижнего уровня (РЧ2к) удобно принимать на 1 Гц ниже верхнего уровня, т.к. контрольной
скоростью снижения частоты является 10 Гц/сек. Как правило,
снижение частоты при наличии генераторов идет со скоростью ниже 10 Гц/сек, а при отсутствии генераторов частота снижается со
скоростью выше 10 Гц/сек. Поэтому удобно считать время срабатывания блокировки (выдержка времени РЧ3к + Тср.релеБ ):
Тбл = 1(гц)/10(гц/сек) = 0,1 сек
(с учетом времени срабатывания реле Б — 0.01сек, получается время срабатывания РЧ3к = 0.09сек.)
То ёсть, если процесс снижения частоты идет быстрее чем 10Гц/сек блокировка сработает и не допустит отключение потребителя, если медленнее 10Гц/сек, то не сработает и разрешит работу автоматики (АЧР, ЧДА).
Вот и все рекомендации
Также есть несколько осциллограммок с выбегом синхронных двигателей 10кВ, кстати тогда мы поимели ложную работу ЧДА .