Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Сообщение Илья » Вт апр 14, 2015 10:02

Добрый день. Недавно устроился инженером рза, опыта в работе нет. Прощу помощи в проверке схем где есть блоки шунтирования. Имеется схема с элементами: блок управления ВР1, ВР1, БШД, РЗЛ-03. И старая прогрузка: латр, НТ и стендовый трансформатор тока. При подачи тока 30А, на вторичную цепь, происходит срабатывание РЗЛ-03. При этом поклацывает БШД, но ВР1 не отключается. Читал про необходимость установки сопротивления, в схему, к котушкам отключения. Также читал про нехватку мощности на выходе прогрузки (ток выходит с бублика ТТ, подключенного к нагрузочному трансформатору) Помогие разобраться.
Илья
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2015 09:29

Re: Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Сообщение Владимир » Вт апр 14, 2015 20:10

что значит поклацывает БШД?
куда вы даете ток?
хорошо бы увидеть вашу схему защиты с выключателем.

какой вариант схемы привода выключателя?

soatom.kz/sites/default/files/katalog/katalog/switch/vacuum_switch_6_10_35_kV.pdf

вот здесь есть небольшой пример подключения цепей дешунтирования к ВР1

vsoyuz.com/modules/pages/files/01_выключатели_серии_ВР1_для_КСО.pdf



по идее 30А должно хватать для работы схемы
Владимир
 

Re: Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Сообщение Илья » Вт апр 14, 2015 20:34

Возможно ошибаюсь, и звук идет от РЗЛ. Ток подаю на А411 и 0411 прямо от ТТА. РЗЛ показывает приходящий ток, и при достижении МТЗ высвечивается индикация о срабатывании. Нормальной схемы нет, есть страницы из паспортов на приборы с пометками от монтажников. Провода от БШД подключены на ОТТ1 и ОТТ2.
Илья
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2015 09:29

Re: Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Сообщение Владимир » Ср апр 15, 2015 08:58

Возможно проблема в блоке дешунтирования.
РЗЛ дает Вам только управляющий сигнал (контакт) для блока дешунтирования, а БШД должен перевести ток на токовый электромагнит привода. Нужно проверить сам блок дешунтирования. Выполняет ли он свою функцию, дешунтирует ли он ток? Возможно там семисторы накрылись, или схема управления в самом блоке неработает. Все таки с РП-341 проще. Там все сразу видно :).
Владимир
 

Re: Проверка схем с дешунтированием. Прощу помощи

Сообщение Sergey88 » Ср сен 12, 2018 10:51

Добрий день! Ви не пробували звернутись на завод виробник даних реле? :???: У них є типові схеми підключень даних реле і тим паче схема роботи РЗЛ-03+БШД. До речі у виробника - "РЕЛСіС" є два типи реле БШД і підключення даних реле відрізняється. :neutral: