Фазировка ВЛ 35 кВ по ТН 10 кв типа НТМИ10 кВ

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Фазировка ВЛ 35 кВ по ТН 10 кв типа НТМИ10 кВ

Сообщение Виталий Викторович » Ср июн 06, 2018 20:28

Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь может разъяснить ситуацию. При производстве фазировки вновь смонтированной ВЛ 35 кВ на секционирующем автомате ТН№1,№2 значение U А1-А2 180В, В1-В2 0В, С1-С2 183В.( фаза В600 заземлена во вторичных цепях ТН, Схема ПС двухтрансформаторная 35/10 кВ, две секции по 10 кВ ,СВ 10 кВ) Непонятно откуда взялись 180 В т.к ТН 10000/100.
Виталий Викторович
 

Re: Фазировка ВЛ 35 кВ по ТН 10 кв типа НТМИ10 кВ

Сообщение _Владимир » Пт июн 08, 2018 11:48

На одной из ВЛ-35кВ попутаны фазы В и С
_Владимир
 

Re: Фазировка ВЛ 35 кВ по ТН 10 кв типа НТМИ10 кВ

Сообщение V_r » Пт июн 08, 2018 12:06

Фазировка ВЛ-110, 35 кВ по ТН 10,6кВ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Фазировка ВЛ 35 кВ по ТН 10 кв типа НТМИ10 кВ

Сообщение Гена Волк » Чт мар 14, 2019 15:08

Вот и мы монтируем систему видеонаблюдения и потстоянно выбивает. Нашли тут https://comtrade.ua/ip-kamery-videonabludenija/ новые камеры, так все наладилось. может была проблема в них. Цена у них приемлемая. так что можно брать , нам аж 7 штук нужно для охраны завода. Старую систему меняем на новуюа
Аватара пользователя
Гена Волк
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 13:54