Дешунтирование в цепях 35 кВ

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Дешунтирование в цепях 35 кВ

Сообщение Elena.Zelenkova » Пн авг 08, 2016 16:33

Добрый день, подскажите пожалуйста кто то выполнял схему дешунтирование на базе суммирующего трансформатора тока "АВВ" (который продается в комплекте с выключателем "АВВ" 35 кВ) + реле РП 361(либо аналог)+МРЗС-05М(13.2) при переменном опертоке, НА СКОЛЬКО ОНА НАДЕЖНА? Заранее большое спасибо.
Аватара пользователя
Elena.Zelenkova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн авг 08, 2016 16:26

Re: Дешунтирование в цепях 35 кВ

Сообщение V_r » Сб фев 18, 2017 21:09

Встроенные трансформаторы тока в советские выключатели никогда не отличались своими хорошими характеристиками и мощностью, но все равно они повсеместно использовались в схемах дешунтирования с РП-341, РВМ-12 и прожорливым РТМ или РТВ на сельських и не только подстанциях. Правда для увеличения мощности их соединяли последовательно.
Для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, то необходимо сделать расчет с проверкой ТТ на 10% погрешность и все станет ясно. Электромагниты отключения в таких выключателях технологические и потребляют намного меньше чем РТМ.